Messa a terra in cabina remota
Stabilimento industriale con cabina con n° 2 TR da 1600 kVA (non in parallelo), sistema TNS.
Devo alimentare una nuova linea di produzione da circa 1 MW e, anziché installare un nuovo TR in cabina e andare al QG impianto in BT, decido di portare una linea MT a ridosso dell’impianto realizzando una cabina MT/BT (con TR da 1600 in resina) vicino al quadro generale d’impianto.
La cabina sarà ospitata all’interno di un box realizzato con pannelli sandwich e intelaiatura metallica in un locale adibito a magazzino con pavimento in battuto di cemento.
La mia perplessità riguarda il modo di realizzare l’impianto di terra nella cabina remota. Sono all’interno di un magazzino e non posso realizzare il classico anello interrato lungo il perimetro della cabina con picchetti ai vertici. In alternativa raggiungerei la rete elettrosaldata posta sotto il massetto e la collegherei al nodo EQP di cabina con treccia da 35 mmq.
Il centro stella, la barra di terra del QG e la carcassa del TR sono collegati al nodo EQP con frustoni FG7R-4 da 240 mmq.
Il collegamento al dispersore del nodo EQP è realizzato con treccia da 35 mmq. Non so se è opportuno portarlo direttamente fino al dispersore esterno al fabbricato oppure se è accettabile collegarsi ad un conduttore della rete di terra interna?
La messa a terra delle guaine dei cavi MT, è corretto effettuarla sul nodo EQP di cabina?
Grazie
Franco
Devo alimentare una nuova linea di produzione da circa 1 MW e, anziché installare un nuovo TR in cabina e andare al QG impianto in BT, decido di portare una linea MT a ridosso dell’impianto realizzando una cabina MT/BT (con TR da 1600 in resina) vicino al quadro generale d’impianto.
La cabina sarà ospitata all’interno di un box realizzato con pannelli sandwich e intelaiatura metallica in un locale adibito a magazzino con pavimento in battuto di cemento.
La mia perplessità riguarda il modo di realizzare l’impianto di terra nella cabina remota. Sono all’interno di un magazzino e non posso realizzare il classico anello interrato lungo il perimetro della cabina con picchetti ai vertici. In alternativa raggiungerei la rete elettrosaldata posta sotto il massetto e la collegherei al nodo EQP di cabina con treccia da 35 mmq.
Il centro stella, la barra di terra del QG e la carcassa del TR sono collegati al nodo EQP con frustoni FG7R-4 da 240 mmq.
Il collegamento al dispersore del nodo EQP è realizzato con treccia da 35 mmq. Non so se è opportuno portarlo direttamente fino al dispersore esterno al fabbricato oppure se è accettabile collegarsi ad un conduttore della rete di terra interna?
La messa a terra delle guaine dei cavi MT, è corretto effettuarla sul nodo EQP di cabina?
Grazie