Omissione protezione montante

Inviato: 27 ott 2009, 15:10
da ivanoc
Ciao a tutti!
Ho un dubbio riguardo alla possibilità di omettere la protezione del montante affidandola al dispositivo di protezione del gruppo di misura.
Il commento all'articolo 473 della norma CEI 64-8 dice:
"Il dispositivo di protezione alla base del montante, ossia del tronco di condutture, a percorso generalmente verticale, che collega il punto di misura e consegna dell’energia all’impianto utilizzatore con il suo primo quadro, può essere omesso quando si verificano insieme le seguenti tre condizioni..." ecc.

Per "percorso generalmente verticale" secondo voi cosa si intende? Che il percorso della conduttura deve essere per la maggior parte della sua lunghezza verticale?
Grazie a tutti per le risposte.

Re: Omissione protezione montante

Inviato: 27 ott 2009, 15:44
da Mike
ivanoc ha scritto:
Per "percorso generalmente verticale" secondo voi cosa si intende? Che il percorso della conduttura deve essere per la maggior parte della sua lunghezza verticale?
Grazie a tutti per le risposte.



Esatto, e si applica principalmente proprio nel vano contatori centralizzati di un condominio e non sui punti di consegna singoli.

Re: Omissione protezione montante

Inviato: 27 ott 2009, 21:54
da ivano
da tener presente che enel , a differenza del passato usa:
mt da 64A curva C o D oppure un semplice sezionatore telecomandato ( a sua completa discrezione) quindi omettere
un magnetotermico dopo il contatore puo' comportare rishi seri in casi di guasti al montante.


ivano