Pagina 1 di 2

Collegamento Relè passo passo

MessaggioInviato: 29 ott 2009, 0:00
da Job65
Avvrei bisogno di una motivazione tecnica sull'utilizzo dei relè passo passo, mi spiego, lo schema di collegamento indica di portare il neutro dell'impianto al pulsante, il suo contatto farà eccitare la bobbina collegata direttamente alla fase che a sua volta tramite il contatto arriverà alla lampadina, tutto ok.Questo è IL NORMALE SCHEMA, collegando la fase al pulsante e portandola allla bobbina con neutro fisso e tramite il contatto una fase alla lampadina (il funsionamento non cambia). Qualè la motivazione per non usare il secondo esempio non considerando il carico delle lampade sul contatto del relè e il trasporto della fase per lunghe distanze ai pulsanti, usando cavi da 1,5 mmq e accendo una sola lampada da 100W , il tutto in una stanza di 20 mq con due pulsanti?

Re: Collegamento Relè passo passo

MessaggioInviato: 29 ott 2009, 0:28
da g.schgor
Non è molto chiaro cosa intendi fare,
comunque i relè passo-passo ( o "a impulsi") permettono il comando di un carico (es. lampada)
mettendo semplicemente in parallelo 2 (o più) pulsanti che comandano la bobina.

Re: Collegamento Relè passo passo

MessaggioInviato: 29 ott 2009, 1:13
da Job65
g.schgor ha scritto:Non è molto chiaro cosa intendi fare,
comunque i relè passo-passo ( o "a impulsi") permettono il comando di un carico (es. lampada)
mettendo semplicemente in parallelo 2 (o più) pulsanti che comandano la bobina.



Non devo fare niente se non specificare perché un relè ad impulsi (passo passo) non può essere collegato come nel secondo esempio!!!!!


collegando la fase al pulsante e portandola allla bobbina con neutro fisso e tramite il contatto una fase alla lampadina

Re: Collegamento Relè passo passo

MessaggioInviato: 29 ott 2009, 8:34
da g.schgor
Non sarebbe più semplice fare uno schemino (il secondo esempio cos'è?)

Re: Collegamento Relè passo passo

MessaggioInviato: 29 ott 2009, 9:33
da marco61
Probabilmente perché di solito alla lampadina porti il neutro direttamente e interrompi la fase (con l'interruttore o come in questo caso il contatto del rele passopasso)
Ciao

Re: Collegamento Relè passo passo

MessaggioInviato: 29 ott 2009, 22:40
da Job65
marco61 ha scritto:Probabilmente perché di solito alla lampadina porti il neutro direttamente e interrompi la fase (con l'interruttore o come in questo caso il contatto del rele passopasso)
Ciao


Forse non mi sono spiegato bene, acquistando un relè passo passo la finder fornisce uno schema con il contatto del relè collegato al neutro dell'impianto tramite il pulsante (e non da nessuna altra possibilità di collegamento). Se per necessità sono costretto ad usare la fase sul contatto (contatto che supporta fino a 10 A e 800W) praticamente non sto rispettando le indicazioni del costruttore, ma se devo documentare il motivo?

Re: Collegamento Relè passo passo

MessaggioInviato: 29 ott 2009, 23:36
da mir
Come già è stato detto, si preferisce per motivi di sicurezza portare alla Lampada (carico) direttamente il Neutro ed interrompere la Fase,a prescindere dal tipo di comando che si utilizzi,semplice interrotta, deviata, commutata, invertita,e/o utilizzo di relè.

Re: Collegamento Relè passo passo

MessaggioInviato: 29 ott 2009, 23:48
da Job65
mir ha scritto:Come già è stato detto, si preferisce per motivi di sicurezza portare alla Lampada (carico) direttamente il Neutro ed interrompere la Fase,a prescindere dal tipo di comando che si utilizzi,semplice interrotta, deviata, commutata, invertita,e/o utilizzo di relè.


Se leggi bene, non ho detto il contrario al carico o lampada va sempre il neutro diretto e interrotta la fase......... La mia domanda è un'altra che ho ripetuto già più volte...................

Re: Collegamento Relè passo passo

MessaggioInviato: 30 ott 2009, 7:56
da g.schgor
Job65 ha scritto:La mia domanda è un'altra che ho ripetuto già più volte...................

Visto che non ci capiamo, invece che continuare a ripetere la domanda, mandaci questo benedetto
schema della Finder (l'ho cercato in Internet ma non l'ho trovato)

Re: Collegamento Relè passo passo

MessaggioInviato: 30 ott 2009, 8:24
da Ivan_Iamoni
Se leggi bene, non ho detto il contrario al carico o lampada va sempre il neutro diretto e interrotta la fase......... La mia domanda è un'altra che ho ripetuto già più volte...................

Non facciamo inutili polemiche , anche perché non esiste un obbligo nel dover per forza intendere esattamente ciò che ognuno vuole sapere.
Detto questo, non eisiste nessun motivo specifico , in quanto il neutro e la fase , sono due conduttori equivalenti sotto l'aspetto del carico elettrico.
Il motivo molto più banale è che con tre soli fili colleghi il relè , in quanto la derivazione della fase , tra bobina e contatto mobile si trova all'interno del relè stesso.
Quindi tu ti limiti a fornire il neutro che manca alla bobina per la sua eccitazione tramite comando a pulsante.
Vuoi portare la fase tramite pulsante ? Benissimo , sappi solo che nei tipi di relè a tre morsetti , il comune sarà il neutro , quindi dal contatto mobile uscirà solo il neutro , e dovrai per forza di cose portare direttamente alla lampadina la fase , che impiantisticamente parlando , non è un bel lavoro , anzi...
Ivan