MessaggioInviato: 23 nov 2009, 16:45
da arabino1983
Buonasera avrei bisogno di sapere quando un quadro rientra nella cei 17-13 oppure 23-51.

Re: 17-13 e 23-51

MessaggioInviato: 24 nov 2009, 17:06
da maxxy
Effettuo un copia/incolla :

La norma Cei 23-51 si applica ai quadri elettrici con le seguenti caratteristiche:
1. devono essere ad installazione fissa;
2. devono contenere almeno due dispositivi;
3. la corrente nominale Inq del quadro non deve essere superiore ai 125 Ampere;
4. l’involucro deve essere costruito secondo le norme Cei 23-48 e Cei 23-49;
5. devono essere installati in luoghi con una temperatura non superiore ai 25°C, con punta massima di 35°C;
6. tensione di funzionamento massima 440 volt;
7. la corrente di corto circuito presunta non deve essere superiore ai 10 kA, elevabile a 15 kA se protetto da dispositivi limitatori che limitano il valore del picco della corrente di corto circuito a 15kA, in corrispondenza del loro potere di interruzione nominale.

Se una sola di queste condizioni non è verificata, il quadro per essere certificato deve fare riferimento alla norma Cei 17-13. Le verifiche a cui sottoporre i quadri, secondo la norma Cei 23-51, sono molto semplici e si riducono alla verifica tramite calcoli, della dissipazione del calore del quadro e si escludono del tutto i calcoli se il quadro è monofase con una corrente nominale del quadro Inq ≤ 32 A.

Spero che basti...

Re: 17-13 e 23-51

MessaggioInviato: 24 nov 2009, 17:47
da arabino1983
grazie molte

Re: 17-13 e 23-51

MessaggioInviato: 24 nov 2009, 21:07
da sebago
Copio e incollo anch'io:

E' in dirittura d’arrivo l’iter normativo che ha portato ad un rinnovamento della norma CEI EN 60439 (CEI 17-13). Per sottolineare maggiormente il distacco dalla vecchia normativa, in sede internazionale si è deciso di cambiarne anche la notazione, chiamandosi ora EN 61439-1/2/3/4/5.
Nella nuova EN 61439, non vi sarà più la distinzione a volte ambigua e che ha portato erroneamente a considerare i quadri AS sempre migliori dei quadri ANS, ma ogni quadro potrà essere “verificato” attraverso tre metodologie fra loro alternative, anche se di pari livello come risultato
.

Ovviamente su questo potrà meglio ragguagliarci il maggiore esperto italiano (e forsanche europeo) sui quadri, che, guardacaso, è uno dei pilastri portanti di questo forum...

Saluti

Re: 17-13 e 23-51

MessaggioInviato: 25 nov 2009, 14:38
da maxxy
Ho partecipato all'incontro tenuto da ABB proprio sull'argomento della nuova EN 61439 e su domanda specifica è stato puntualizzato che la 23-51 rimarrà in vigore...
Con la nuova normativa la vedo dura per i costruttori di armadi castomizzati per automazione.....

Re: 17-13 e 23-51

MessaggioInviato: 26 nov 2009, 10:33
da arabino1983
Chiediamo l'intervento del "maggiore esperto italiano (e forsanche europeo) sui quadri, che, guardacaso, è uno dei pilastri portanti di questo forum" che è .... ???

Re: 17-13 e 23-51

MessaggioInviato: 26 nov 2009, 20:01
da sebago
arabino1983 ha scritto:Chiediamo l'intervento del "maggiore esperto italiano (e forsanche europeo) sui quadri, che, guardacaso, è uno dei pilastri portanti di questo forum" che è .... ???

Massimo-G

Ma magari in questo periodo ha molto lavoro e non ha tempo. Aspettiamo pazienti e fiduciosi.

Re: 17-13 e 23-51

MessaggioInviato: 30 nov 2009, 11:10
da MASSIMO-G
Purtroppo sono ko per l'N1H1 , a quanto pare sono un dei pochi italiani che ha avuto e stà avendo tuttora problemi piutoosto gravi a causa questa influenza, per me ha avuto effetti devastanti e tutto quello di negativo che poteva capitarmi mi è successo , oggi sono riuscito a collgermi per pochi istanti, spero di rimettermi al piu presto e essere quindi in grado di partecipare ancora al forum

Re: 17-13 e 23-51

MessaggioInviato: 30 nov 2009, 12:06
da foxone1978
MAX.... da tutti noi un augurio di pronta guarigione..!!!

Re: 17-13 e 23-51

MessaggioInviato: 30 nov 2009, 12:35
da Mike
In bocca al lupo Massimo, rimettiti presto in forma che abbiamo bisogno di te :wink: