Buonasera avrei bisogno di sapere quando un quadro rientra nella cei 17-13 oppure 23-51.
Re: 17-13 e 23-51

Inviato:
24 nov 2009, 17:06
da maxxy
Effettuo un copia/incolla :
La norma Cei 23-51 si applica ai quadri elettrici con le seguenti caratteristiche:
1. devono essere ad installazione fissa;
2. devono contenere almeno due dispositivi;
3. la corrente nominale Inq del quadro non deve essere superiore ai 125 Ampere;
4. l’involucro deve essere costruito secondo le norme Cei 23-48 e Cei 23-49;
5. devono essere installati in luoghi con una temperatura non superiore ai 25°C, con punta massima di 35°C;
6. tensione di funzionamento massima 440 volt;
7. la corrente di corto circuito presunta non deve essere superiore ai 10 kA, elevabile a 15 kA se protetto da dispositivi limitatori che limitano il valore del picco della corrente di corto circuito a 15kA, in corrispondenza del loro potere di interruzione nominale.
Se una sola di queste condizioni non è verificata, il quadro per essere certificato deve fare riferimento alla norma Cei 17-13. Le verifiche a cui sottoporre i quadri, secondo la norma Cei 23-51, sono molto semplici e si riducono alla verifica tramite calcoli, della dissipazione del calore del quadro e si escludono del tutto i calcoli se il quadro è monofase con una corrente nominale del quadro Inq ≤ 32 A.
Spero che basti...
Re: 17-13 e 23-51

Inviato:
24 nov 2009, 17:47
da arabino1983
grazie molte
Re: 17-13 e 23-51

Inviato:
24 nov 2009, 21:07
da sebago
Copio e incollo anch'io:
E' in dirittura d’arrivo l’iter normativo che ha portato ad un rinnovamento della norma CEI EN 60439 (CEI 17-13). Per sottolineare maggiormente il distacco dalla vecchia normativa, in sede internazionale si è deciso di cambiarne anche la notazione, chiamandosi ora EN 61439-1/2/3/4/5.
Nella nuova EN 61439, non vi sarà più la distinzione a volte ambigua e che ha portato erroneamente a considerare i quadri AS sempre migliori dei quadri ANS, ma ogni quadro potrà essere “verificato” attraverso tre metodologie fra loro alternative, anche se di pari livello come risultato.
Ovviamente su questo potrà meglio ragguagliarci il maggiore esperto italiano (e forsanche europeo) sui quadri, che, guardacaso, è uno dei pilastri portanti di questo forum...
Saluti
Re: 17-13 e 23-51

Inviato:
25 nov 2009, 14:38
da maxxy
Ho partecipato all'incontro tenuto da ABB proprio sull'argomento della nuova EN 61439 e su domanda specifica è stato puntualizzato che la 23-51 rimarrà in vigore...
Con la nuova normativa la vedo dura per i costruttori di armadi castomizzati per automazione.....
Re: 17-13 e 23-51

Inviato:
26 nov 2009, 10:33
da arabino1983
Chiediamo l'intervento del "maggiore esperto italiano (e forsanche europeo) sui quadri, che, guardacaso, è uno dei pilastri portanti di questo forum" che è .... ???
Re: 17-13 e 23-51

Inviato:
26 nov 2009, 20:01
da sebago
arabino1983 ha scritto:Chiediamo l'intervento del "maggiore esperto italiano (e forsanche europeo) sui quadri, che, guardacaso, è uno dei pilastri portanti di questo forum" che è .... ???
Massimo-G
Ma magari in questo periodo ha molto lavoro e non ha tempo. Aspettiamo pazienti e fiduciosi.
Re: 17-13 e 23-51

Inviato:
30 nov 2009, 11:10
da MASSIMO-G
Purtroppo sono ko per l'N1H1 , a quanto pare sono un dei pochi italiani che ha avuto e stà avendo tuttora problemi piutoosto gravi a causa questa influenza, per me ha avuto effetti devastanti e tutto quello di negativo che poteva capitarmi mi è successo , oggi sono riuscito a collgermi per pochi istanti, spero di rimettermi al piu presto e essere quindi in grado di partecipare ancora al forum
Re: 17-13 e 23-51

Inviato:
30 nov 2009, 12:06
da foxone1978
MAX.... da tutti noi un augurio di pronta guarigione..!!!
Re: 17-13 e 23-51

Inviato:
30 nov 2009, 12:35
da Mike
In bocca al lupo Massimo, rimettiti presto in forma che abbiamo bisogno di te