Pagina 1 di 2

Schema elettrico eolico!

MessaggioInviato: 7 dic 2009, 1:00
da antallo
Salve a tutti,
è la prima volta che scrivo su questo forum!Peotete aiutarmi? Spiego qui giù il mio problema!
Devo realizzare uno schema elettrico che mi colleghi 3 turbine eoliche (per esempio Gamesa G58-850), ad una linea a MT.
Le caratteristiche della turbina le ho viste dal seguente link:
http://www.gamesacorp.com/files/Documen ... GLES_2.pdf
Dalla scheda tecnica leggo che ho:Voltage 690 V ac
Devo mettere solamente un trasformatore elevatore da quella tensione alla Media tensione?
Inverter non devo metterlo?suppongo non serva a nulla dato che già è in corrente alternata.
Come le posso mettere assieme???
vi ringrazio anticipatamente!!!
Attendo vostre risposte

Re: Schema elettrico eolico!

MessaggioInviato: 13 dic 2009, 14:20
da Fabietto5
La tensione in uscita dal generatore eolico è di 690 V ac, quindi devi mettere solo un trasformatore bt/MT ovvero 690/20.000V in quanto sicuramente la consegna dell'energia avviene in MT a 20 kV. La maggior parte degli aerogeneratori hanno già un trasformatore bt/MT a base torre, però in questo modello non risulta.
Per essere precisi, non hai bisogno dell'inverter perché esso è già presente subito a valle del generatore per ottenere un valore di tensione e frequenza costanti indipendentemente dalla velocità delle pale. Altrimenti, in assenza dell'inverter, avresti che in base alla velocità di rotazione delle pale e quindi del generatore, valori di tensioni e frequenza variabili continuamente che ti impedirebbero il collegamento alla Rete elettrica.

Re: Schema elettrico eolico!

MessaggioInviato: 14 dic 2009, 0:27
da antallo
Grande Fabio! Mi hai dato un ottimo chiarimento! ma per quanto riguarda l'allacciamento alla rete...basta collegare i cavi in uscita dal trasformatore ai cavi di MT della linea o ci va qualcosa di mezzo?

Re: Schema elettrico eolico!

MessaggioInviato: 14 dic 2009, 12:20
da Mike
Scusate se mi intrometto ma stiamo parlando di cose reali o ipotesi?

Re: Schema elettrico eolico!

MessaggioInviato: 14 dic 2009, 17:39
da blusol
Vai diretto tranquillo =D>
Ma sei sicuro che ti serva anche il cavo, io ti consiglio il wireless anche per la potenza
Se non si tratta di ipotesi, siamo messi veramente male..............

Penso che tu debba fare una mezza valutazione se ti conviene avere tre trasformatori di torre ed avere un cavidotto a 20kV per allacciarti su un quadro MT con la rete, oppure avere un unico trasformatore nella cabina MT e il cavidotto in bassa tensione.
Devi vedere un po' le distanze tra le torri, e tra la torre più vicina e la cabina.

Penso che tu debba fare anche un paio di valutazioni sugli interruttori da mettere, quello generale che ti fa da rincalzo per la protezione di interfaccia.
Dove vuoi metterli?? Tutti e due sulla media tensione o il generale sulla media e l'interfaccia sul power center che fa da entra esci per le altre due torri?
Che protezioni metti sulle torri sul bt e su MT??

beh dai pensaci un po', io ti ho dato qualche spunto....

Re: Schema elettrico eolico!

MessaggioInviato: 15 dic 2009, 0:38
da Fabietto5
Forse mi sono espresso male, ma ho fatto un discorso abbastanza generale e per un solo aerogeneratore in quanto ho notato che l'amico antallo aveva forti dubbi.
Per quanto riguarda il resto, concordo in pieno con blusol. Inoltre, bisogna vedere anche che tipo di connessione da ENEL se in derivazione, in antenna o entra-esce.

Re: Schema elettrico eolico!

MessaggioInviato: 15 dic 2009, 0:42
da Mike
Fabietto5 ha scritto:..... ho notato che l'amico antallo aveva forti dubbi.
.


Forti dubbi? E' un eufemismo credo...

Re: Schema elettrico eolico!

MessaggioInviato: 15 dic 2009, 0:48
da Fabietto5
Dici?

Re: Schema elettrico eolico!

MessaggioInviato: 15 dic 2009, 1:58
da Francesca84
> " ..in uscita dal trasformatore ai cavi di MT della linea o ci va qualcosa di mezzo? "

Come minimo dovresti dare una lettura alla CEI 0-16.

Re: Schema elettrico eolico!

MessaggioInviato: 15 dic 2009, 10:04
da Fabietto5
Aggiungerei Giuda per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione e DK5310 Agosto 2008 ED. II - 1/94