MessaggioInviato: 9 dic 2009, 16:16
da Raphael
Gent.mo,
in considerazione della sua preparazione, gradirei girarle il seguente quesito!!
Riguarda due elementi che caratterizzano una linea mt, relativamente alla verifica da scariche atmosferiche:
1. schermo
2. scaricatori

Domande
Le linee aeree a 20kv utilizzano cavi con schermo? Dubito!
La fune di guardia, se presente a quel livello di tensione, è assimilabile a uno schermo?
Gli scaricatori posti in prossimità di ingresso della linea aerea nella cabina enel, come possono essere classificati, ai sensi della nuova norma?
Grazie

Re: schermo, fune di guardia e scaricatori

MessaggioInviato: 9 dic 2009, 16:56
da foxone1978
I cavi MT ...HANNO lo schermo.. e neanche poco.. hanno lo schermo a "nastro" e a "filo"...basta ne prendi uno spezzone e lo "sezioni"

Re: schermo, fune di guardia e scaricatori

MessaggioInviato: 9 dic 2009, 17:05
da Raphael
grazie della risposta! ma come avrai notato parlavo di linee aeree, che generalmente sono in rame nudo... quindi niente schermo... ritengo!

Re: schermo, fune di guardia e scaricatori

MessaggioInviato: 9 dic 2009, 22:31
da ivano
le linee MT aerre sono notoriamente di due tipi:
aereo in corda nuda E OVVIAMENTE non sono schermati.
aereo in cavo triplo monofase avvolto ad elica e ovviamente E' SCHERMATO.
ogni fase e' costituita da un cavo singolo schermato.
QUALSIASI CAVO usato in alta tensione ( e sia chiaro la MT lo e' essendo superiore a 1000Vca) deve avere lo schermo collegato a terra.
in italia essendo il sistema MT di tipo isolato / compensato non usa funi di guardia .
sono presenti tuttavia rare eccezioni.
da notare che quando si passa dal nudo al cavo e' d'obbligo lo scaricatore per evitare guasti al cavo stesso.

ivano

Re: schermo, fune di guardia e scaricatori

MessaggioInviato: 11 dic 2009, 19:48
da sebago
Segnalo a quanti fossero interessati che è in Inchiesta Pubblica il progetto di Norma CEI .1045 "Norme tecniche per la costruzione di linee elettriche aeree esterne" (conduttori nudi a tensione maggiore di 1 kV) con scadenza di inchiesta per il 31/01/2010.