Mi consento di fare alcune considerazioni:
- Riguardo alla tabellina io sono contrario e la trovo poco utile, specialmente se qualcuno dovesse prenderla alla lettera senza ragionarci su. Ad esempio, fornitura 230V 3 kW con cabina Enel di lottizzo proprio a 2 passi dal contatore implica una Icc nel punto di consegna elevata (dipende chiaramente dal trafo Enel, che solitamente utilizza trafo in olio, quindi con Vcc=4%).
- Discorso inverso per una fornitura da 15-20-30 kW magari derivata da una cabina esistente che magari si trova a qualche centinaio di metri!
Quindi secondo me, o si abbonda (scelta più facile ma meno economica per il cliente).....oppure si valuta caso per caso!
Riguardo al richiedere i dati all'Ente distributore.....io non so dalle vostre parti, ma io ho perso ogni speranza!
Riguardo alla lettera Enel
paolo a m ha scritto:Precisiamo inoltre che il suddetto limitatore non sostituisce i dispositivi di sezionamento, protezione e manovra previsti dalla normativa tecnica vigente (norma CEI 64-8)
Ora non ho ricontrollato ma mi sembra che la norma CEI 64-8 in qualche nota affermi proprio il contrario, tanto è che qualche anno fa mi son ritrovato questo problema in una causa (mancanza di interruttore di protezione a valle del contatore Enel) e non ebbi problemi che in quel caso specifico la protezione poteva essere omessa! Troppo facile per l'Ente distributore scaricare le proprie responsabilità!