Pagina 1 di 1
calcolo termico

Inviato:
17 dic 2009, 17:49
da carmelo
Salve.Sapreste indicarmi se in commercio esistono programmi per la determinazione della sovratemperatura in un quadro elettrico che non siano quelli che forniscono i principali costruttori di materiale elettrico in Italia?
Grazie.
Re: calcolo termico

Inviato:
17 dic 2009, 19:07
da mir
Salve carmelo,
Questa è una soluzione possibile, ma prevede l'utilizzo di carta e penna...
http://www.consted.com/imptrad/quadri-e ... ratura.asp
Re: calcolo termico

Inviato:
17 dic 2009, 21:04
da paolo a m
La soluzione suggerita da mir può anche essere trasferita su un foglio elettronico (Excel o simili).
Gli algoritmi di calcolo (le formule) si trovano ben dettagliate nelle norme CEI. Nello specifico la CEI 17-43 e la 23-51
Re: calcolo termico

Inviato:
17 dic 2009, 22:10
da carmelo
Grazie prima di tutto.
Ho consultato l'indirizzo della pagina che mi ha suggerito mir.
Quel metodo vale sia per la 17-43 che per la 23-51? Nella 17-43 non è da verificare la temperatura dell'aria interna alla metà e alla sommità della struttura?(parti metalliche max 30K,con Testerna max 35K).
Sembrerebbe che le strade che si possono usare sono 2 ....o la verifica della tmax alla sommità del quadro o in alternativa la Pmax che la struttura può sopportare.
Re: calcolo termico

Inviato:
18 dic 2009, 8:48
da MASSIMO-G
l'esempio riportato è per il semplicissimo calcolo riferito alla CEI 23-51 , software per la CEI 23-51 mi sembrano abbastanza inutili, i calcoli della 17-43 son assai piu laboriosi, i software delle case costruttrici di carpenterie e materiale elettrico in genere prendono in esame solo i quadri bt di tipo AS di quel costruttore, forse le stesse case integrano nel software il calcolo guidato della sovratemperatura anche in quadri di tipo ANS
Re: calcolo termico

Inviato:
18 dic 2009, 11:39
da carmelo
Scusate sarebe riduttivo ragionare in questo modo?
La pot in W del quadro è fornita dal costruttore in base al tipo di installazione.
La pot in w dei vari dispositivi è altresi' fornita sempre dai costruttori delle apparecchiature.
Facendo la somma delle varie potenze in campo dei dispositivi(alla Ta 35C°),moltiplicandola per k al quadrato(che dipende da n.ro dei circuiti primari del progetto) e sommando un 20% (dissipazione cavi e aux),tale potenza si può confrontare con quella max che l'involucro può sopportare.
Aspetto riscontri,grazie.
Re: calcolo termico

Inviato:
18 dic 2009, 14:01
da paolo a m
E' giusto la procedura di calcolo che riporta la CEI 23-51.
Con un'unica avvertenza: la CEI 23-51 si applica ai quadri che rientrano nei limiti della norma stessa. Corrente massima in entrata di 125 A...ecc.