areazione cabina MT/bt

MessaggioInviato: 30 dic 2009, 16:04
da LukeTT
Buongiorno,

avrei bisogno di un paio di informazioni riguardanti una cabina MT/bt installata in un locale interrato (quota -1,70m) di un'autorimessa.

1) i VVFF hanno prescritto che il locale sia dotato di areazione naturale - esiste qualche norma o linea guida che mi possa aiutare a dimensionare i canali di ventilazione in funzione della potenza dei trasformatori o il tutto si riduce a un semplice problema di fisica tecnica ?

2) data la presenza di trasformatori in resina i VVFF hanno prescritto un sistema automatico di spegnimento a gas - qualcuno mi sa dare qualche indicazione in merito al dimensionamento del sistema automatico ?

Ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri per un grande 2010.

Luca

Re: areazione cabina MT/bt

MessaggioInviato: 30 dic 2009, 16:17
da foxone1978
1) le dimensioni per l'aerazione le trovi sulla GUida Blu n.13 di TNE
2) spegnimento a gas???? ah..cabina sotto-terra... :mrgreen: e comunque ha un grado di resistenza al fuoco già certificato....

Re: areazione cabina MT/bt

MessaggioInviato: 30 dic 2009, 16:19
da MASSIMO-G
Per la prima parte vedi guida CEI 11-35 punto 4.3.2.3.2 oppure vedi su electroportal
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=810

per quanto riguarda la seconda parte non saprei dirti , comunque i trafo in resina di solito si usano proprio per ridurre il rischio di incendio e mi sembra strana questa imposizione, ormai tutti i trafo in resina sono sempre almeno di classe F1 ma al momento non ho tempo di documentarmi a dovere

Re: areazione cabina MT/bt

MessaggioInviato: 30 dic 2009, 16:31
da LukeTT
GRAZIE per le risposte (utilissime) e soprattutto per la velocità.

Per Massimo-G: nel caso riuscissi a documentarti io resto sempre in attesa.

Grazie ancora.

Saluti