Pagina 1 di 2

amperometro

MessaggioInviato: 6 gen 2010, 12:19
da JR1987
vorrei porvi un quesito riguardante il mio amperometro del gruppo elettrogeno!
quando assorbo all'incirca 2 kW (COSUMBEP->kW) non dovrei consumare più o meno 2000/220=9 A (approssimate?)

invece il mio amperometro analogico sembra indicare un valore di molto inferiore.
potrebbe essere che misura gli ampere di una sola singola fase, essendo collegato in trifase all'impianto?

allego un immagine

Immagine

Nota di admin: prima versione beta di COSUMBEP (Controllore Ortografico Simboli Unita Misura By EP) :wink:

Re: amperometro

MessaggioInviato: 6 gen 2010, 19:41
da paolo a m
JR1987 ha scritto:potrebbe essere che misura gli ampere di una sola singola fase, essendo collegato in trifase all'impianto?

Direi proprio che è così ...
Da notare, a latere, che il calcolo riportato è applicabile ad un sistema monofase (tra l'altro solo se parliamo di potenza apparente, ossia kVA) e non ad un sistema trifase.

Re: amperometro

MessaggioInviato: 6 gen 2010, 20:09
da JR1987
quindi secondo te c'è sistema di poter misurare gli ampere totali oppure no?

Re: amperometro

MessaggioInviato: 6 gen 2010, 20:10
da MASSIMO-G
se il sistema è trifase guardando la foto si ha l'impressione che l'amperometro segni giusto

Re: amperometro

MessaggioInviato: 6 gen 2010, 20:14
da MASSIMO-G
L'amperometro sarà in serie su una fase, la corrente totale è quella che viene segnata , probabile che anche sulle altre fasi avrai la stessa corrente. Se ci fossero stati tre amperometri o un amperometro con un commutatore amperometrico questa situazione ti sarebbe parsa piu evidente

Re: amperometro

MessaggioInviato: 6 gen 2010, 20:39
da JR1987
quindi per vedere la corrente totale non mi rimane che fare A visualizzati x 3?
non c'è sistema di vedere il totale?

Re: amperometro

MessaggioInviato: 6 gen 2010, 21:04
da paolo a m
JR1987 ha scritto:quindi secondo te c'è sistema di poter misurare gli ampere totali oppure no?


Se per corrente totale intendi la somma delle correnti delle tre fasi una simile misura non ha senso. Anzi non ha senso parlare di corrente totale. Come ha già detto Massimo, un amperometro misura la corrente di una singola fase (e non può essere diversamente), che nel caso di un sistema trifase equilibrato avrà lo stesso valore numerico anche delle altre due. Se il sistema non è equilibrato sono necessari tre amperometri, uno per ciascuna fase. Oppure (anche qui come gia antipato da Massimo) un singolo amperometro da commutare sulle tre fasi. In tutti i casi si misura sempre singolarmente la corrente delle diverse fasi.
Diverso è il discorso se parliamo di potenze. In questo caso ha ragion d'essere il concetto di potenza totale, che è data dalla somma della potenza di ogni singola fase.

Re: amperometro

MessaggioInviato: 6 gen 2010, 22:35
da JR1987
Grazie mille per le precisazioni.
Sinceramente il carico non credo sia proprio equilibrato
per commutare l'amperometro sulle diverse fasi devo cambiarlo o basta un "commutatore"

inoltre chiedevo è possibile che non essendo il carico equilibrato la frequenza si attesta a valori inferiori a 50 Hz (in effetti son sempre sotto sui 47 circa)?

Re: amperometro

MessaggioInviato: 6 gen 2010, 22:38
da mir
JR1987 ha scritto:per commutare l'amperometro sulle diverse fasi devo cambiarlo o basta un "commutatore"

bisogna inserire un commutatore,
JR1987 ha scritto:inoltre chiedevo è possibile che non essendo il carico equilibrato la frequenza si attesta a valori inferiori a 50 Hz (in effetti son sempre sotto sui 47 circa)?

lo strumento potrebbe non avere lo zero preciso, e comunque va considerata la sua tolleranza, nella lettura ( in% );
Vorrei aggiungere che una verifica sulla bontà di lettura dello strumento ( A )e sull'eventuale equilibrio/squilibrio del carico lo si può eseguire misurando gli assorbimenti sulle tre fasi utilizzando una pinza amperometrica.

Re: amperometro

MessaggioInviato: 6 gen 2010, 22:51
da JR1987
grazie mille a tutti ;)

p.s: purtroppo non dispongo della pinza attualmente e scomodare l'elettricista anche se amico x dubbi del genere non mi va
eventualmente vedro di far mettere un amperometro con commutatore sul quadro generale in modo che mi possa analizzare gli ampere sia consumati da enel sia consumati dal gruppo qualora sia acceso e manchi l'alimentazione da rete

ciaooo