Pagina 1 di 1

Corrente transitante su una linea!

MessaggioInviato: 14 gen 2010, 19:59
da antallo
Vorrei chiarire il seguente dubbio.
Dalla brochure di una turbina eolica leggo che la tensione di uscita è 950V e 50 Hz, e si ha una potenza nominale di 950kW (nelle migliori condizioni di ventosità). In queste condizioni se voglio collegare la turbina ad una linea in MT, le formule da utilizzare sono le seguenti (per un conto approssimato)?
In(corrente nominale)=950000W/(1,73*20000*cos(phi)) considerando linea trifase

cos(phi) in questo caso lo devo togliere? o devo mettere sempre il valore di 0,9?

Re: Corrente transitante su una linea!

MessaggioInviato: 9 feb 2010, 16:34
da Biondo88
In(corrente nominale)=950000W/(1,73*20000*cos(phi)) considerando linea trifase


La formula è corretta; resta il fatto che la media tensione non è perforza pari a 20 kV: in genere i valori standard sono 15kV e 24kV. Attenzione quindi alla linea alla quale vuoi allacciare la turbina.

cos(phi) in questo caso lo devo togliere? o devo mettere sempre il valore di 0,9?


Assolutamente no! il cosfi di solito si prende pari a 0.9 a meno di non essere a conoscenza dell'effettivo valore; se lavori con la potenza attiva non puoi prescindere dal cosfi.

Non credo di aver capito una cosa: la domanda è solo questa??? per un impianto del genere è necessario conoscere tante altre informazioni...

Re: Corrente transitante su una linea!

MessaggioInviato: 10 feb 2010, 10:54
da Fabietto5
Di solito gli impianti eolici sono a cosphi=1. Sei sicuro che a te è 0,9??