Pagina 1 di 1

load flow e convenzioni

Inviato: 7 feb 2010, 12:17
da raddu
ciao a tutti ho dei problemi nel calcolo di esercizi di load flow.
negli esercizi mi viene fornita la potenza attiva e reattiva dei generatori alle sbarre ma non ho info sul tipo di potenza reattiva la si considera per convenzione positiva quindi di tipo capacitivo???
Invece per quanto riguarda le sbarre di carico nel caso di carico L considerando la potenza uscete quindi negativa nella convenzione dei generatori devo anche considerare il (meno) che ho all'interno della potenza complessa ???quindi avrei nel complesso potenza reattiva induttiva positiva???

in generale non mi è chiaro nelle convenzioni generatori e utilizzatori i segni e versi delle potenze

Re: load flow e convenzioni

Inviato: 7 feb 2010, 12:28
da EdmondDantes
in generale non mi è chiaro nelle convenzioni generatori e utilizzatori i segni e versi delle potenze


Vedi qui.

negli esercizi mi viene fornita la potenza attiva e reattiva dei generatori alle sbarre ma non ho info sul tipo di potenza reattiva


In aula come avete fatto? L'informazione è il segno che leggi nel dato fornito.

I segni sono delle convenzioni. E' meglio se scrivi il testo con disegno.

Re: load flow e convenzioni

Inviato: 7 feb 2010, 12:55
da raddu
grazie mille
comunque ora mi è chiaro a lezione si parlava solo di potenza reattiva il segno diendava solo dalla convenzione usata e io facendo esercizi sapendo che erano carichi o generatori associavo gia i versi invece dovevo usare la stassa convenzione pr tutto