Cavidotti interrati

MessaggioInviato: 10 feb 2010, 10:50
da Fabietto5
Ciao a tutti.
Devo connettere alla rete in MT 20 kV un impianto eolico di potenza nominale pari ad 1 MW.
In base alle normatie ENEL (DK5310 e CEI 0-16) il cavo di competenza ENEL, se interrato, deve avere una sezione di 185 mmq.
Il tipo di posa imposto e di tipo N (Norma CEI 11-17), ovvero cavi in tubo interrato.
Circa la sezione del tubo, a meno che non abbia visto male, ENEL non dice niente.
So che in base alle normative CEI, il diametro del tubo deve essere almeno 1,4 volte maggiore del diametro del cavo.
A questo punto deduco che anche un tubo di diametro 160 mm va più che bene.
Mi chiedo:
- se esistono direttive ENEL che parlano delle sezioni di tubi da utilizzare per la posa di tipo N;
- se effettuando un collegamento con la Rete in entra-esce ho bisogno di due tubi separati oppure entrambi i cavi possono andare in un unico tubo.

Grazie

Re: Cavidotti interrati

MessaggioInviato: 7 set 2011, 17:53
da GCV
Fabietto5 ha scritto:- se effettuando un collegamento con la Rete in entra-esce ho bisogno di due tubi separati oppure entrambi i cavi possono andare in un unico tubo.

Due tubi distinti