portata cavi

MessaggioInviato: 20 feb 2010, 10:09
da JR1987
salve a tutti, volevo domandare quale è la portata di un cavo 2,5mmq sia unipolare che tripolare a doppio isolamento (dovrebbe essere in quest'ultimo caso leggermente inferiore non è vero?)
poiché girando in rete ho visto che si attesta sui 20A mentre leggendo altri argomenti si consiglia di porre a monte di cavi di questa sezione magnetotermici da 16A.

Re: portata cavi

MessaggioInviato: 20 feb 2010, 11:54
da sebago
Perché, anziché "girare in rete" non prendi una pubblicazione seria (basta anche un testo scolastico) che riporti le tabelle CEI UNEL 35024, dove sono scritti i valori delle portate?
Il valore della portata poi dipende da un insieme di fattori; per la "posa in aria":
- tipo di cavo (unipolare o multipolare);
- isolante;
- tipo di posa;
- numero di conduttori caricati;
- temperatura ambiente;
- raggruppamento con altri circuiti di sezione simile;
- ecc.
per esempio un cavo N07V-K, in posa entro tubo a parete, appartenente ad un circuito monofase, con temperatura ambiente di 30 °C, senza altri circuiti nella stessa conduttura, ha una portata di 24 A.
Ma non è un numeretto che ci si tramanda fra oscuri santoni dell'impiantistica. Basta guardare le tabelle e, ove occorre, fare due calcoli.
Ugualmente, la protezione contro le sovracorrenti va dimensionata secondo le regole stabilite dalle norme e non per sentito dire.
Saluti

Re: portata cavi

MessaggioInviato: 20 feb 2010, 12:14
da JR1987
ovviamente non sapendo dove trovare i valori corretti ho chiesto a voi!!!

è ovvio che se chiedo è perché ignoro un argomento altrimenti non starei qua!

detto questo grazie per la risposta

Re: portata cavi

MessaggioInviato: 20 feb 2010, 13:51
da sebago
Ho letto l'altro tuo post ("costo rifacimento quadro elettrico") dove scrivevi post [12]:
io anche se scritto ho basato le mie "incertezze" sul parere dell'elettricista.
comunque chiedo progetto e costo totale a più persone poi vedremo quanto dovrò spendere

Mi viene spontanea una domanda (nel senso pregnante del termine: voglio solo capire): visto che non sei elettricista né progettista (perché altrimenti dovresti ben conoscere come si valuta la portata di una cavo), qual è il tuo compito?
Visto che ti affidi agli uni (elettricisti) o agli altri (progettisti), lascia che si grattino loro il problema.
O si tratta di semplice curiosità?
Saluti

Re: portata cavi

MessaggioInviato: 20 feb 2010, 14:06
da JR1987
curiosità! e inoltre vorrei che i sopra citati facciano il lavoro come va fatto!
molto spesso son stato fregato in più campi per questo una leggera infarinata mi piace averla!

Re: portata cavi

MessaggioInviato: 20 feb 2010, 14:18
da sebago
JR1987 ha scritto:curiosità! e inoltre vorrei che i sopra citati facciano il lavoro come va fatto!
molto spesso son stato fregato in più campi per questo una leggera infarinata mi piace averla!

Ah, allora tutto OK.
Solamente vorrei aggiungere che in questo campo, come in moltissimi altri, è difficile per chi non è del mestiere capire i dettagli. Se mi rifaccio all'esempio di prima, l'elettricista (o chi per lui) ti potrebbe dire che quel cavo, in diverse condizioni di posa o di raggruppamento o di temperatura ha una portata di 14,7 A, e che pertanto l'interruttore da 16 A non protegge dal sovraccarico e occorre una sezione maggiore. Avrebbe ragione, ma forse tu penseresti che ti stia fregando. Rischi di avvirtarti in un circolo vizioso dal quale non ne verresti fuori.

La cosa più sensata è rivolgersi a qualcuno di cui si abbia veramente fiducia.
Ma mi rendo conto che di questi tempi è parola preziosa e abusata.
Comunque, se ti serve qualche altra informazione siamo qua.
In bocca al lupo.

Re: portata cavi

MessaggioInviato: 20 feb 2010, 14:20
da JR1987
ti quoto in toto e grazie delle risposte sebago

Re: portata cavi

MessaggioInviato: 21 feb 2010, 12:40
da mercury80
di solito non è 1AMPERE per millimetro quadro?

Re: portata cavi

MessaggioInviato: 21 feb 2010, 12:46
da TardoFreak
Beh, no. Una densita' di 1A mmq e' troppo bassa. Ricordo che per applicazioni di automazione industriale m' imponevano di considerare una densita' di 3A mmq. Non sono informato ma negli impianti civili dovrebbe essere ancora piu' alta.

Re: portata cavi

MessaggioInviato: 21 feb 2010, 12:53
da mercury80
TardoFreak ha scritto:Beh, no. Una densita' di 1A mmq e' troppo bassa. Ricordo che per applicazioni di automazione industriale m' imponevano di considerare una densita' di 3A mmq. Non sono informato ma negli impianti civili dovrebbe essere ancora piu' alta.

il mio capo mi disse così una volta forse per via del filo di comando 24 V, che alimenta contattori e relè usiamo lo 0.5 per la potenza 1.5 è l'arrivo della potenza 2.5