paolodfm ha scritto:poiché le consegne saranno tutte in bt, il sistema di distribuzione sarà TT. Quindi io devo realizzare 2 impianti di terra separati: uno per la cabina di proprietà ENEL, e l'altro per l'edificio. Corretto? Non c'è pericolo che i 2 impianti di terra - evidentemente vicini - si influenzino l'uno con l'altro?
Grazie anticipatamente
Paolo
Forse solleverò altri dubbi e in tal caso by-passate il mio intervento.Non ho alcuna conoscenza pratica di progett., le mie sono consideraz. di carattere teorico.
Il punto è che non capisco la necessità di una tale scelta.
Cosa intendi per consegne in B.T.?
perché operare la scelta del T.T. (peraltro molto discutibile dal p.to di vista della sicurezza per le motivazioni sulle tensioni di terra) quando la logica (e l'esperienza) dovrebbe fortemente consigliare il T.N.?
Con il T.N. non bisogna realizzare il II° impianto di terra ma solo quello di cabina adeguato; si potrebbe il linea di principio fare a meno dei differenziali e affidare la protez. ai dispositivi a max corrente (con notevole risparmio globale).
Ovviamente con la cura dei collegamenti equipotenziali (principali e supplementari).
Inaltri stati è da sempre (anche prima del diff.) utilizzato tale sistema nella distribuzione pub., e il distributore ha sempre garantito (con l'integrità del N) oltre al servizio anche la sicurezza.
Se potete aiutarmi a capire come ci si comporta nella pratica ve ne sarei grato.
Saluti