Resistenza di terra

Inviato:
26 mar 2010, 18:12
da dcarinci
EDIT ADMIN: NON usare la parola URGENTE nei titoli dei messaggi. Il sistema considera che nessuna richiesta nel forum può avere una tale caratteristica e cancellerà automaticamente i messaggi che la contengono.
Salve a tutti,
volevo porvi una domanda, in una sottostazione elettrica quanto deve essere la resistenza di terra, mi servirebbe il valore in ohm, se non preciso ma approssimativo.
grazie a tutti
Re: URGENTE Resistenza di terra

Inviato:
26 mar 2010, 18:17
da foxone1978
"Sottostazione" in che senso????....AT/AT, AT/MT, MT/MT, MT/BT???
Re: URGENTE Resistenza di terra

Inviato:
26 mar 2010, 18:21
da dcarinci
credo sia AT/AT, ma se sapresti dirmi i valori nei vari casi, sarebbe meglio.
grazie mille foxone1978
Re: URGENTE Resistenza di terra

Inviato:
26 mar 2010, 19:24
da ivano
non e' che si puo' dare un valore.
qui la cosa e' complessa.
devi farti dare dal fornitore:
corrente di guasto a terra ( normalmente dea 10 a 50KA)
tempi di interruzione del guasto.
il calcolo poi va fatto in base alle apposite tabelle.
ivano
Re: Resistenza di terra

Inviato:
29 mar 2010, 9:38
da foxone1978
Hehehe..... sabato mattina sono andato a fare una misura della resistenza di terra in un impianto BT, e sapete qual è la prima cosa che mi è stata chiesta???
"Quanto deve essere il valore della resistenza di terra????" a momenti gli dò una capocciata...Ma scherziamo!!!???
C'è gente che spende una vita a fare calcoli, misure, prove e tutto si riduce a un misero valore che deve essere dato per buono??.. la CEI 64-8 nel mio caso indica il valore limite con la formuletta RaxIa <= 50V nel caso di sistema TT, etc.. etc..
Nel caso in cui si faccia un impianto in MT si prende la tabella e il grafico della CEI 11-1 e si mette a confronto con il valore della corrente di doppio guasto-monofase a terra,etc.. etc.. in AT credo che sia da fare una cosa simile, quindi quando qualcuno chiede una cosa del genere sento la mia pressione sanguigna schizzare a 1000...C****O ma un minimo di lettura di letteratura tecnica in materia no...eh???
Scusate la "sparata".. ma il cambio dell'ora per me è stato traumatico...
Re: Resistenza di terra

Inviato:
29 mar 2010, 10:49
da irontheos
Vi consiglio "Fondamenti di sicurezza elettrica, Vito Carrescia, editore TNE"
Re: Resistenza di terra

Inviato:
29 mar 2010, 11:28
da Mike
dcarinci, ma ti rendi conto della domanda assurda che hai fatto? Sai cos'è un impianto di distribuzione in AT? Mah! Adesso vado nel forum dei meccanici e chiedo come faccio a dimensionare un gasdotto dalla Siberia.
Re: Resistenza di terra

Inviato:
30 mar 2010, 18:46
da dcarinci
Non usare il tasto CITA per rispondere
Mike non capisco, perché domanda assurda?
Re: Resistenza di terra

Inviato:
30 mar 2010, 20:54
da admin
Scusa, dcarinci,, ma ti pare che ciò che conta nell'impianto di terra di una stazione AT sia il valore della resistenza di terra? Pensi che con i valori delle correnti di guasto in AT sia possibile realizzare una resistenza di terra che rispetti la condizione di sicurezza?
Re: Resistenza di terra

Inviato:
30 mar 2010, 22:43
da ivano
se cerchi documentazione in rete ti renderai conto che realizzare un simile impianto di terra e' una operazione ingegneristica di notevole livello e non un semlice calcolo di RT
ivano65