Pagina 1 di 1

Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

MessaggioInviato: 21 apr 2010, 9:22
da enrico.d81
Qualcuno saprebbe spiegarmi, in pratica, cosa significa e come funziona il "DISPOSITIVO MECCANICO A FILO PILOTA IN BIOPOTENZA PER LA RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO" ??
Che tipo di cavi devo utilizzare??
Sul quadro elettrico, quali dispositivi devo installare???

Anticipatamente grazie a tutti!!

Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

MessaggioInviato: 21 apr 2010, 20:47
da Mike
Mai sentito... Nell'IP si utilizzano riduttori di tensione elettronici dedicati.

Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

MessaggioInviato: 21 apr 2010, 21:48
da thekant
Mike ha scritto:Mai sentito... Nell'IP si utilizzano riduttori di tensione elettronici dedicati.

Di elettronici ve ne sono di due tipi, quelli che diciamo sono dei "quadri elettrici" (solo per la forma :D ) e regolano il flusso di interi circuiti e quelli da montare uno per ogni apparecchio di illuminazione (prova a cercare DIBAWATT)...comunque per entrambi sul tuo quadro di illuminazione pubblica non devi installare particolari apparecchiature ed i cavi sono normali.
Mi sembra che una volta i primi controllori di potenza funzionassero elettromeccanicamente (si può dire? :oops: ) e magari da li la definizione che riporti.

Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

MessaggioInviato: 22 apr 2010, 9:41
da enrico.d81
Quindi, per regolare il flusso luminoso in un impianto di pubblica illuminazione posso schegliere 2 soluzioni:
1) installare un regolatore di flusso luminoso su ciascun corpo illuminante (tipo DIBAWATT);
2) INSTALLARE UN REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO SU QUADRO PER OTTENERE UNA REGOLAZIONE CENTRALIZZATA (tipo .....?). In questo caso, i corpi illuminanti, vengono alimentati con una sola linea, (trifase e poi su ogni palo faccio la derivazione al corpo illumiannte in monofase; su ogni palo è consigliabile installare un fusibile per proteggere tale derivazione??).
Per un piccolo impianto, tipo 10 pali, è consigliabile la prima ipotesi??
Di seguito riporto la dicitura che ho trovato su una relazione di un impianto PI datata 10/10/2008: " L'armatura sarà fornita di lampada a ioduri metallici potenza 150 W con dispositivo meccanico a filo pilota in bipotenza per la riduzione del flusso e dei consumi dopo la mezza notte."

Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

MessaggioInviato: 23 apr 2010, 12:15
da thekant
Con le lampade a joduri metallici la riduzione del flusso non è possibile con i due metodi di cui abbiamo parlato, valgono per il sodio.
A questo punto non so di che sistema si parli nel tuo impianto, tra l'altro non ho mai sentito di riduzioni di flusso su impianti con lampade a joduri metallici

Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

MessaggioInviato: 26 apr 2010, 9:21
da enrico.d81
E' un impianto con lampade SAP e 3 proiettori a joduri (quindi l'unica soluzione per i 3 fari a joduri è spegnerli, nel senso, non posso ridurre il loro flusso??).

Re: Riduzione flusso luminoso impianti pubblica illuminazione

MessaggioInviato: 29 mag 2010, 20:40
da mesips
enrico.d81 ha scritto:Qualcuno saprebbe spiegarmi, in pratica, cosa significa e come funziona il "DISPOSITIVO MECCANICO A FILO PILOTA IN BIOPOTENZA PER LA RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO" ??
Che tipo di cavi devo utilizzare??
Sul quadro elettrico, quali dispositivi devo installare???

Anticipatamente grazie a tutti!!


In sostanza devi utilizzare un terzo filo che alimenta un relè in scambio all'interno del cablaggio del corpo illuminante.
Devi avere un reattore biregime tipo 150W/100W e collegare ad esso i due contatti del relè in modo che quando interverrà la MN la lampada sarà alimentata in tensione ridotta. Puoi trovare i reattori alla Igis di Castelleone (CR)
Questi tipi di reattori sono anche impiegati nel sistema di telecontrollo della UMPI.
Saluti