Protezione circuiti di sicurezza
Ho la necessità di proteggere singolarmente alcuni circuiti di sicurezza monofase (con Ib 32 A) mediante interruttori magnetotermici modulari. Essendo circuiti di sicurezza, vorrei fare in modo che tali linee risultino protette solo contro cortocircuito e non contro il sovraccarico.
I cavi sono FG7 di sezione 25 mmq ed in base alle condizioni di posa la portata è di circa 62 A.
A vostro avviso che caratteristicbe dovrebbero avere i magnetotermici da installare?
Io pensavo ad una curva d'intervento D e corrente nominale >= 63 A.
Grazie per i suggerimenti.
I cavi sono FG7 di sezione 25 mmq ed in base alle condizioni di posa la portata è di circa 62 A.
A vostro avviso che caratteristicbe dovrebbero avere i magnetotermici da installare?
Io pensavo ad una curva d'intervento D e corrente nominale >= 63 A.
Grazie per i suggerimenti.