Tensioni trasformatori MT/BT

MessaggioInviato: 3 giu 2010, 16:09
da MaPPaZZo
Ciao a tutti, vorrei sapere se esistono dei trasformatori "standard" MT/BT con tensioni lato MT superiori ai soliti 20 kV, esempio se è normalizzato il 30 kV (da accoppiare con cavi 18/30 kV) o il 33 oltre al 36kV di cui ho già trovato riferimenti.
Nel caso dei 33 kV o 36 kV, uno sarebbe obbligato a usare i cavi 26/45kV?
Ma sarebbe poi interfacciabile lato bassa con 660V?
Da quanto ho capito sarebbe possibile fare tutto su misura, ma non ho idea dei costi che potrebbero avere.
Grazie a tutti! ;-)

Re: Tensioni trasformatori MT/BT

MessaggioInviato: 3 giu 2010, 17:37
da Mike
Scopo?

Re: Tensioni trasformatori MT/BT

MessaggioInviato: 3 giu 2010, 21:19
da MaPPaZZo
Parco eolico con generatori asincroni a magneti permanenti con tensione d'uscita dal convertitore a IGBT pari a 660 V.
Potenza totale 30 MW da portare a spasso per 15 km (la sottostazione c'è già e ha stallo libero e devo portare lì): a 20 kV la caduta di tensione è dell'8% con 2 terne da 630 mm^2 in alluminio in parallelo ( posa delle fasi "specchiata" a trifoglio).
Ho fatto la verifica a 30 kV e sto al 4% che mi andrebbe bene.

Ipotesi: trasformatore elevatore 0,66/30 kV in navicella (non realizzo altre sottostazioni), connessioni in entra-esce delle pale.
Porto fino in sottostazione a 30 kV, trafo da 40 MVA ONAN, e consegna a 150 kV.

è possibile in linea teorica?