Pagina 1 di 1

verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

MessaggioInviato: 7 giu 2010, 14:47
da alfa91
A chi spetta il compito di verifica e collaudo di un impianto di rivelazione incendio ? allo stesso installatore che ha eseguito l'impianto, al fornitore tramite i suoi tecnici o ad un professionista abilitato?
grazie

Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

MessaggioInviato: 8 giu 2010, 0:32
da Mike
alfa91 ha scritto:A chi spetta il compito di verifica e collaudo di un impianto di rivelazione incendio ? allo stesso installatore che ha eseguito l'impianto, al fornitore tramite i suoi tecnici o ad un professionista abilitato?
grazie


Distinguiamo:
1- verifica = nel caso di nuovi impianti si tratta di "verifica iniziale" e la esegue chi ha realizzato l'impianto.
2- collaudo = procedimento complesso tecnico-amministrativo che comprende la verifica che quanto realizzato sia conforme a quanto progettato in termini tecnici, prestazionali, contrattuali e amministrativi.

La verifica è OBBLIGATORIA perché espressamente richiesta dal DM 37/08 e nel rilasciare la DICO l'installatore dichiara di averla fatta; se non la fa dichiara il falso. La verifica può essere fatta anche da un soggetto esterno, in ogni caso la responsabilità è sempre di chi firma la DICO.

Il collaudo è facoltativo, può essere richiesto dalla committenza o previsto a capitolato; viene svolto da un tecnico incaricato dalla committenza, normalmente non viene affidato ai tecnici che hanno progettato o diretto l'opera.

Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

MessaggioInviato: 12 dic 2017, 12:17
da Corsari
Buongiorno
per fare il collaudo dell'impianto rivelazione fumi, in una attivita' soggetta ai
controlli VVF, vorrei sapere se è necessario essere iscritti negli elenchi dei
Ministero dell'interno di cui alla legge 7/12/1984, n. 818.
Grazie

Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

MessaggioInviato: 12 dic 2017, 12:26
da Danielex
Ma hai letto sopra? ?%

Devi fare il collaudo perché richiesto dalla Committenza o da altro Ente o rientra in obblighi contrattuali?

Se si a mio avviso il collaudo deve essere eseguito almeno da professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/08 (vado per analogia con chi può eseguire la progettazione, a meno che non ci siano richieste precise).

Altrimenti, si fa la verifica iniziale come previsto dalla Norma UNI 11224 e la può fare lo stesso installatore che ha realizzato l'impianto.

Ripeto a costo di risultare noioso e ripetitivo:
il collaudo è un'operazione che va eseguita soltanto quando viene specificatamente richiesto ed è normalmente dedicato alla verifica della corretta installazione dei componenti e al corretto funzionamento dell'impianto (in pratica verifica corrispondenza al progetto e rispetto degli obbighi contrattuali).
O_/

Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

MessaggioInviato: 12 dic 2017, 12:39
da Corsari
Ti ringrazio per il chiarimento non avevo interpretato correttamente quanto scritto sopra

Re: verifica e collaudo impianto rivelazione incendio

MessaggioInviato: 12 dic 2017, 16:03
da e7o7
ma, per collaudo, intendi l'asseverazione di efficienza e funzionalità durante il rinnovo periodico?