Pagina 1 di 1

rivelatori lineari di fumo

MessaggioInviato: 8 giu 2010, 18:21
da arabino1983
Buonasera..
secondo voi mettere i rivelatori lineari di fumo sopra il controsoffitto, è una cazzata?
come fanno a non intervenire continuamente con tutti i pendini del controsoffitto?
Grazie

Re: rivelatori lineari di fumo

MessaggioInviato: 9 giu 2010, 17:44
da lpuzzi
puoi spiegare meglio?
cosa intendi con pendini?

Re: rivelatori lineari di fumo

MessaggioInviato: 9 giu 2010, 18:01
da alfa91
Personalmente in un controsoffitto formato da cartongesso e relativi tiranti non lo installerei, ci sono troppe variabili da considerare : dimensioni, tiranti, creazione di un'apertura in corrispondenza dell'unità trasmittente/ricevente per potere accedere in fase di manutenzione, polvere, etcc. opterei invece per un sistema ad aspirazione,meno problematico sia per l'installazione che per la manutenzione.

Re: rivelatori lineari di fumo

MessaggioInviato: 9 giu 2010, 18:03
da alfa91
penso che intenda i "tiranti" a cui è fissato il riquadro del cartongesso.

Re: rivelatori lineari di fumo

MessaggioInviato: 9 giu 2010, 18:34
da Mike
Non è un'idea pellegrina, e anche già stata utilizzata... Sono da posizionare tenendo conto bene delle interferenze fisse (pendinamenti, canali aria, ecc.) e l'accessibilità per la manutenzione. Sono riuscito a prevederle anche su un particolare soffitto con travature reticolate dove avevo una luce utile di circa 0,5 mq.

Re: rivelatori lineari di fumo

MessaggioInviato: 11 giu 2010, 12:26
da arabino1983
Si con delle travature lo posso capire, ma con i pendini...nel senso, non interrompono il fascio del trasmettitore?

Re: rivelatori lineari di fumo

MessaggioInviato: 11 giu 2010, 12:29
da Mike
arabino1983 ha scritto:Si con delle travature lo posso capire, ma con i pendini...nel senso, non interrompono il fascio del trasmettitore?


Dipende da quanto fitte sono le pendinature. Un negozio di 2500 mq che aveva un'altezza utile di 6 m ma per ragioni commerciali è stato abbassato con il controsoffitto a 3 m, è protetto da 3 barriere lineari ovviamente posizionate dove il fascio non viene interrotto direttamente dalla pendinatura e non ha mai avuto problemi.