UPS trifase

Inviato: 29 giu 2010, 13:31
da datael
Ciao a tutti
Ultimamente sono alle prese con un UPS da 400kVA trifase.
Siccome lo stanno prendendo per il collo...mi sono venuti dei dubbi su :

- Cosa succede al traferro, se i lamierini perdono di isolamento?
- Può danneggiarsi in qualche altro modo il traferro?
- Le componenti armoniche cosa influenzano o danneggiano ?
- Per qualche causa paricolare, può rimanere magnetizzato un traferro?
- Se si opera prevalentemente in zona saturazione(ginocchio e oltre della curva di isteresi) ...in che condizioni lavorano gli IGBT?

qualcuno ha dei suggerimenti?

grazie
bruno

Re: UPS trifase

Inviato: 23 lug 2010, 13:26
da kenyano
Se i lamierini perdono l'isolamento, aumenteranno notevolmente le perdite nel ferro, quindi scalderà notevolmente di più..
Le componenti armoniche non danneggiano nulla nel trasformatore, ma fanno aumentare molto le perdite nel ferro..
La magnetizzazione dipende in che punto interrompi il ciclo di isteresi del ferro, questo influnza molto anche sulla corrente di spunto (inrush current)
Lavorando a induzioni troppo alte, aumenta la corrente di magnetizzazione del trafo, quindi può aumentare la corrente erogata dagli IGBT. Tieni presente che lavorando troppo alto con l'induzione, puoi avere delle deformazioni alla forma d'oda del trafo.

Ciao