Neutro a terra sistemi BT

MessaggioInviato: 30 giu 2010, 16:20
da Corde87
Dato un sistema di distribuzione in BT, ipotizziamo che avvenga un guasto franco a terra di una fase ( V1 ) , la terra assume il potenziale della fase guasta.

Cosa avviene alla terna di tensioni di fase nei due casi : centrostella isolato, centrostella collegato a terra ?

Premetto che ho già letto alcune discussioni su questo argomento, però ho ancora dei dubbi e vi sarei grato se mi potreste dare ulteriori delucidazioni.

grazie in anticipo

Re: Neutro a terra sistemi BT

MessaggioInviato: 1 lug 2010, 16:04
da attilio
Cosa avviene alla terna di tensioni di fase nei due casi : centrostella isolato, centrostella collegato a terra ?

Con CS collegato a terra (TN) il guasto solitamente trova una piccola impedenza e determina un cto.cto verso terra rilevato ed interrotto dalle protezioni da sovracorrente.
Nel sistema a neutro (CS) isolato, il primo guasto verso terra non viene aperto (ma va rilevato dai dispositivi di misura di isolamento) il secondo (un' altra fase) diventa invece di fatto un cortocircuito fase/fase è determina l'intervento delle protezioni.
Era questo quello che chiedevi?