Profondità di posa cavo interrato

MessaggioInviato: 14 lug 2010, 6:53
da Francy
Ciao a tutti
Devo portare un cavo dal corpo centrale dell'edificio ad un edificio separato. L'idea è quella di interrare il cavo in modo da non averlo più tra i piedi. I muratori, nonostante le mie specifiche richieste di come volevo fatto il lavoro, hanno scavato una trincea profonda tra i 20 e 30 cm, messo un tubo corrugato rosso e coperto fino al piano di campagna di cemento :evil: . Ora mi ritrovo con una trave di cemento a vista nel giardino.
Le mie specifiche riguardano le mie reminiscenze scolastiche: posa ad almeno 50 cm di profondità entro tubo, sabbia attorno e protezione meccanica superiore e pozzetti di ispezione ai lati.
Partendo dal presupposto che il lavoro lo rifanno siccome non lo hanno fatto come volevo, mi sorge il dubbio che la loro trave sia anche non a norma per la scarsa profondità e la mancanza di pozzetti. Dove posso trovare documentazione a riguardo?

Grazie in anticipo

Francesco

Re: Profondità di posa cavo interrato

MessaggioInviato: 15 lug 2010, 7:50
da Pietro80
Purtroppo ti devo rispondere che non è richiesta una profondità minima per la posa in condotto prefabbricato o gettato in opera come dice la norma CEI 11-17 art 4.3.3. Quella che ricordi tu dei 50 cm è la posa minima in tubo avente bassa resistenza meccanica alla compressione (tubo 250). Non mi risulta che ci sia una norma per la distanza minima dei pozzetti.
Ciao e spero di essserti stato di aiuto

Re: Profondità di posa cavo interrato

MessaggioInviato: 15 lug 2010, 7:58
da Francy
Grazie mille Pietro per la delucidazione. =D>

Ad ogni modo il lavoro non è stato fatto come commissionato. #-o

Re: Profondità di posa cavo interrato

MessaggioInviato: 15 lug 2010, 23:30
da ivano
secondo te che senso puo' avere dover interrare un cavo di BT a 50 cm , quando ben protetto meccanicamente?
volevi aumentare inutilmente i costi di scavo?.


ivano65

Re: Profondità di posa cavo interrato

MessaggioInviato: 17 lug 2010, 7:02
da Francy
volevo evitare di avere una trave a vista in cemento nel giardino ( hanno riempito la buca fino al piano di campagna) che oltre ad essere brutta è pure pericolosa. Mi pare piu che logico

Ad ogni modo non è ( o meglio era visto che ho fatto levare tutto) ben protetto meccanicamente. Con 20 cm di scavo e 10 di tubo restano 5 cm per parte di cemento. Una macchina o un cingolato ( visto che ci devono passare con i mezzi agricoli) sfasciano tutto

Re: Profondità di posa cavo interrato

MessaggioInviato: 17 lug 2010, 9:41
da esisnc
Pietro80 ha scritto:Purtroppo ti devo rispondere che non è richiesta una profondità minima per la posa in condotto prefabbricato o gettato in opera come dice la norma CEI 11-17 art 4.3.3.

Questo articolo che cita Pietro80 probabilmente si riferisce ad una edizione della norma superata.
Attualmente è in vigore l'edizione terza fascicolo 8402 ed il riferimento per la profondità di posa è l'art. 4.3.11 che riporta una profondità minima di 0,5 m per posa interrata (diretta oppure in tubo)
Se ti servono ulteriori riferimenti posso ricordare TuttoNormel 9/2003 pag. 16 con un articolo in proposito.
Saluti

Re: Profondità di posa cavo interrato

MessaggioInviato: 17 lug 2010, 12:00
da Mike
Non ho la norma sottomano, ma credo che Pietro si riferisca ai condotti prefabbricati, tipo polifere e non alla classica tubazione doppia parete.

Re: Profondità di posa cavo interrato

MessaggioInviato: 17 lug 2010, 13:29
da Francy
Ciao a tutti

Ormai mi è rimasta la curiosità.. :mrgreen: . La posa in tubo affogato nel cemento è sempre senza vincoli di profondità o no?

Re: Profondità di posa cavo interrato

MessaggioInviato: 17 lug 2010, 13:33
da Mike
Francy ha scritto:Ciao a tutti

Ormai mi è rimasta la curiosità.. :mrgreen: . La posa in tubo affogato nel cemento è sempre senza vincoli di profondità o no?


Certo.

Re: Profondità di posa cavo interrato

MessaggioInviato: 17 lug 2010, 13:36
da Francy
Ok
Grazie Mike