rivelazione incendio
Buonasera
Sono alle prese con la norma UNI 9795:2010. in particolare non riesco a capire come gestire la seguente situazione.
Tipo rivelatore: Rilevatore puntiforme di fumo
Dimensione locale=11x24metri circa
Altezza massima=5 metri
Soffitto con travi in metallo sporgenti che formano dei rettangoli di circa 3x5metri per le due parti laterali e di circa 5x6metri per la parte centrale. Totale 12 riquadri
Sporgenza delle travi 0,55 metri, misura maggiore del 5% e minore del 30% dell'altezza totale.
La norma richiede di calcolare il numero di rilevatori per riquadro secondo l'art. 5.4.3, cioè installando i rilevatori all'interno dei riquadri e calcolandone il numero secondo la tabella del prospetto 6.
L'articolo continua dicendo che se il soffitto forma una serie di piccole celle nei limiti del raggio di copertura stabilito
(dai prospetti) (quali? forse il prospetto 6?), un singolo rivelatore può coprire un gruppo di Celle.
Dopo tutta questa tediosa parte di informazione il mio dubbio è: I "miei" riquadri sono "piccoli" da essere considerato a nido d'ape o no? Il "piccoli" sembra lasciare ampio spazio alla libera interpretazione o forse non so se ci sono misure standardizzate :-(.
Se non sono a nido d'ape quale è la distanza D da usare nel prospetto 6 dato che non sono quadrati ma rettangoli? ( a livello sicurezza direi quella più lunga ma anche qui c'è tanto spazio alla fantasia).
Grazie
Mirko
Sono alle prese con la norma UNI 9795:2010. in particolare non riesco a capire come gestire la seguente situazione.
Tipo rivelatore: Rilevatore puntiforme di fumo
Dimensione locale=11x24metri circa
Altezza massima=5 metri
Soffitto con travi in metallo sporgenti che formano dei rettangoli di circa 3x5metri per le due parti laterali e di circa 5x6metri per la parte centrale. Totale 12 riquadri
Sporgenza delle travi 0,55 metri, misura maggiore del 5% e minore del 30% dell'altezza totale.
La norma richiede di calcolare il numero di rilevatori per riquadro secondo l'art. 5.4.3, cioè installando i rilevatori all'interno dei riquadri e calcolandone il numero secondo la tabella del prospetto 6.
L'articolo continua dicendo che se il soffitto forma una serie di piccole celle nei limiti del raggio di copertura stabilito
(dai prospetti) (quali? forse il prospetto 6?), un singolo rivelatore può coprire un gruppo di Celle.
Dopo tutta questa tediosa parte di informazione il mio dubbio è: I "miei" riquadri sono "piccoli" da essere considerato a nido d'ape o no? Il "piccoli" sembra lasciare ampio spazio alla libera interpretazione o forse non so se ci sono misure standardizzate :-(.
Se non sono a nido d'ape quale è la distanza D da usare nel prospetto 6 dato che non sono quadrati ma rettangoli? ( a livello sicurezza direi quella più lunga ma anche qui c'è tanto spazio alla fantasia).
Grazie
Mirko