Utilizzare le "ciabatte" nei locali medici gruppo 1

MessaggioInviato: 6 ago 2010, 21:02
da Pranda
Ciao a tutti sono nuovo del forum quindi spero di poter essere utile in futuro.
Vorrei chiedervi se in un ambulatorio in gruppo 1 quindi con nodo equipotenziale e con una zona paziente non definita è possibile utilizzare una cosiddetta ciabatta elettrica detta più propriamente presa mobile multipla.
Questo dubbio nasce dal parere discordante di più progettisti, infatti per alcuni la ciabatta non fa parte dell'impianto elettrico quindi anche se con la ciabatta non rispetto la norma che mi impone di fare massimo un sottonodo ( in quanto solitamente i collegamenti di tali multiprese sono fate in modo entra esci e con sezioni dell'ordine del 1,5 mm^2 ) invece per altri progettisti la ciabatta in locali in gruppo 1 non va assolutamente utilizzata e in caso di bisogno di + prese anche per apparecchiature non elettromedicali (tipo computer, stampanti, monitor) bisogna aggiungere delle prese all'impianto aggiornando di conseguenza il nodo.

Voi che ne dite?

Grazie mille

Pranda

Re: Utilizzare le "ciabatte" nei locali medici gruppo 1

MessaggioInviato: 7 ago 2010, 14:36
da Mike
La presa multipla va utilizzata per il collegamento di apparecchiature ad uso temporaneo, ergo, se l'apparecchiatura utilizzata non è usata saltuariamente o temporaneamente, necessità di un collegamento con presa fissa. A maggior ragione negli ambulatori medici. NON rientrando nel campo di applicazione del DM 37/08 e non trattandosi di impianto elettrico, la modalità di utilizzo è lasciata al responsabile dell'attività, ovvero, il tutto ricade nel D.lgs. 81/08, valutazione del rischio elettrico.

Re: Utilizzare le "ciabatte" nei locali medici gruppo 1

MessaggioInviato: 7 ago 2010, 17:28
da Pranda
Grazie mille


Ciao Pranda

Re: Utilizzare le "ciabatte" nei locali medici gruppo 1

MessaggioInviato: 18 apr 2015, 20:51
da bicio8591
Ho trovato questo argomento simile al mio dubbio: durante le visite manutentive che operiamo mensilmente in alcune strutture pubbliche, ci siamo accorti che la maggior parte delle postazioni lavoro, scrivanie d'ufficio, sono dotate di "ciabatte" per l'alimentazione delle varie utenze(computer,monitor stampanti, alimentatori di cellulari etc. Queste prese multiple sono addirittura appoggiate a terra o in alcuni casi appoggiate in mezzo alle scartoffie sulla scrivania. Ora mi chiedo: se fossero fissate a parete potrebbero rientrare nella norma o sarebbero comunque considerate sempre e solo ad uso temporaneo?. In poche parole la " ciabatta anche se marcata CE o IMQ rispetta la normativa?

Grazie

Re: Utilizzare le "ciabatte" nei locali medici gruppo 1

MessaggioInviato: 19 apr 2015, 17:24
da attilio
a prescindere dal tipo di locale, medico o meno, una multipresa al pari di una prolunga è per sua natura un elemento estraneo all'impianto elettrico (nella sua definizione più ristretta, che credo coincida con quanto scritto anche sulla norma impianti)

di riflesso non credo che fissare a muro la multipresa stessa cambi la sostanza delle cose

Re: Utilizzare le "ciabatte" nei locali medici gruppo 1

MessaggioInviato: 19 apr 2015, 17:51
da iosolo35
Il solito discorso dell'uso temporaneo, magari prima o poi verrà definito

Re: Utilizzare le "ciabatte" nei locali medici gruppo 1

MessaggioInviato: 19 apr 2015, 17:57
da attilio
iosolo35 ha scritto:magari prima o poi verrà definito

ma è già definito! temporaneo, ovvero non permanente :mrgreen:

Re: Utilizzare le "ciabatte" nei locali medici gruppo 1

MessaggioInviato: 19 apr 2015, 18:13
da iosolo35
Eh sì Foto Utenteattilio hai proprio ragione O_/

Re: Utilizzare le "ciabatte" nei locali medici gruppo 1

MessaggioInviato: 19 apr 2015, 18:40
da Pierluigi2002
Nelle postazioni computer di: uffici, aule scolastiche ecc. è difficile non vedere una "ciabatta". sia appoggiata a terra o fissata in verticale sulla scrivania.

Re: Utilizzare le "ciabatte" nei locali medici gruppo 1

MessaggioInviato: 20 apr 2015, 9:17
da Mike
Lo ripeto, la presa multipla è a uso temporaneo, quanto temporaneo sia questo uso non è definito da nessuno. La cosa certa è che questa valutazione, rientra a pieno titolo nel campo della valutazione del rischio elettrico D.lgs. 81/08. Nei locali medici di gruppo 2 la modalità d'uso delle prese multiple è invece codificata.

Dal punto di vista prettamente tecnico, ritengo che non ci sia nulla di più pratico di una presa multipla per l'alimentazione delle postazioni di lavori per gli uffici.