miguelking ha scritto:[..] non mi è chiaro il motivo per cui è indispensabile l'impianto di terra affinchè l'interruttore differenziale funzioni correttamente[..]
Dipende intanto da cosa intendi per "funziona correttamente".
Se intendi che senza l'impianto di terra non può funzionare, cioè non può intervenire mai, ti sbagli.
Quando il differenziale rileva una corrente differenziale maggiore della corrente differenziale nominale, comunque questa sia generata, in presenza o meno dell'impianto di terra, il differenziale interviene, se non è guasto per suo conto.
Il problema è che il suo intervento può essere tardivo od inutile, ai fini della sicurezza delle persone. Se la corrente differenziale è determinata da una persona in contatto con una massa, in tensione in seguito ad un guasto, se la massa non è collegata a terra, la corrente di guasto, che è la corrente differenziale, attraversa la persona, ed il suo valore può essere essa eccessivo e non sufficiente a determinare l'intervento dell'interruttore; oppure determinarlo, ma non in tempo utile per la persona.
Se esiste l'impianto di terra e le masse vi sono collegate, non appena si verifica il guasto, se il valore della resistenza di terra è correttamente progettato in base alla corrente differenziale nominale dell'interruttore, il differenziale interviene prima che la tensione assuma un valore pericoloso per la persona.
L'impianto di terra è dunque indispensabile, non perché il differenziale funzioni semplicemente, ma affinché possa intervenire in tempo utile prima che la massa assuma una tensione pericolosa. Se l'impianto di terra non esiste, la massa può assumere la tensione nominale verso terra dell'impianto, senza che nessuno se ne accorga e nessuna apparecchiatura, differenziale compreso. E' perciò indispensabile per conseguire la sicurezza, contro i contatti indiretti, coordinato come descritto, con il differenziale.