Dubbio dimensionamento cavo

MessaggioInviato: 24 ago 2010, 13:27
da DonJ
Ciao a tutti!

Ho un manuale di luministica in cui è spiegato come dimensionare i cavi, e viene specificato che ogni mmq di cavo può essere attraversato da massimo 3A.
Adesso mi trovo a dover dimensionare un cavo da 16A.
Facendo un paio di conti trovo che la sezione del cavo deve essere di 5,3 mmq, che diventano 6 se mi attengo ai cavi in commercio.

E' giusto il mio ragionamento?
Dove lo trovo un cavo P+N da 6mmq, che all'OBI non ce l'hanno? :mrgreen:

Ultima cosa, i cavi monofase si indicano con 3G? Si conta anche la messa a terra?

Re: Dubbio dimensionamento cavo

MessaggioInviato: 24 ago 2010, 14:25
da irontheos
Beh un cavo si dimensiona in base a:
- corrente nominale prevista (calcolata) che circolerà nel cavo
- caduta di tensione
- coordinamento con protezioni
Occorre inoltre tenere conto delle condizioni di installazione, presenza altri circuiti, luoghi particolari (caldi, marci, ecc).
Immagino che tu ti riferisca a un impianto domestico senza particolari necessità e particolarità (attenzione! la sicurezza tua e degli altri è un requisito inderogabile quindi è d'obbligo ricordarti di chiedere l'intervento e le valutazioni di un esperto abilitato :wink: ) per cui un cavo di 6 mmq è più che sufficiente a trasportare 16 A.
Il discorso cambia se la distanza dell'utenza da alimentare dal cavo è elevata (> 100 metri)

Re: Dubbio dimensionamento cavo

MessaggioInviato: 24 ago 2010, 14:31
da DonJ
Devo dimensionare una prolunga per un dimmer che può arrivare ad assorbire fino a 16A (è quindi questa la corrente nominale?), con caduta di tensione di 230V.
Per la questione sicurezza ho intenzione di montare delle spine CEE come in ogni normale installazione PA.
La lunghezza non dovrebbe oltrepassare i 30 metri.

quindi 6mmq vanno bene?

Re: Dubbio dimensionamento cavo

MessaggioInviato: 24 ago 2010, 15:14
da Nicola1988
DonJ ha scritto:quindi 6mmq vanno bene?

Ad occhio mi sembrano esagerati.
Per me può bastare un 2,5 o al limite un 4. Siccome 30m non sono molti credo che con il 2,5 soddisfi sia il criterio termico, che quello della massima caduta di tensione ammissibile.

Re: Dubbio dimensionamento cavo

MessaggioInviato: 24 ago 2010, 15:15
da paolo a m
Un cavo multipolare, tipo FROR, impiegato come prolunga in aria libera, ha le seguenti prestazioni:
3G2,5 = portata per posa fissa: 30A, per posa mobile 22,5A, caduta di tensione, per lunghezza pari a 30m: 2,91%;
3G4 = portata per posa fissa: 40A, per posa mobile 30A, caduta di tensione, per lunghezza pari a 30m: 1,83%;
3G6 = portata per posa fissa: 51A, per posa mobile 40A, caduta di tensione, per lunghezza pari a 30m: 1,22%.

Quindi, a meno che l'obiettivo sia di contenere la caduta di tensione a valori molto bassi, il 6 mmq è sovrabbondante.

Re: Dubbio dimensionamento cavo

MessaggioInviato: 24 ago 2010, 15:18
da DonJ
Grazie per le delucidazioni.

Ma quindi è sbagliato sostenere che per ogni mmq possono circolare al massimo 3A?
Come posso calcolare in futuro la portata dei cavi?

Re: Dubbio dimensionamento cavo

MessaggioInviato: 24 ago 2010, 15:23
da irontheos
Con 6 mmq stai più che tranquillo.
Anche un cavo da 4 mmq andrebbe bene: dalla tabella che ho sotto gli occhi un cavo in pvc di 4mmq porta 25 A. La caduta di tensione a 16 A su 30 m è più che accettabile anche con cavo di 4 mmq.

edit: paolo a m mi ha egregiamente anticipato.

Re: Dubbio dimensionamento cavo

MessaggioInviato: 24 ago 2010, 15:24
da admin
Per scegliere un cavo si procede come descritto in questo articolo. Non c'è una densità fissa di 3 A/mm^2. Quello è un valore grossolanamente orientativo. 6 mm^2 nel tuo caso sono veramente eccessivi. Per 16 A e per 30 m va più che bene un 2,5 mm^2, come suggerito, che ha una portata che, nel peggiore dei casi è di 21 A e, con la corrente di 16 A dà una caduta percentuale del 3%.

Re: Dubbio dimensionamento cavo

MessaggioInviato: 24 ago 2010, 15:29
da DonJ
Perfetto, grazie a tutti.
L'articolo mi era sfuggito, adesso me lo leggo per bene.
Grazie!

Jon

Re: Dubbio dimensionamento cavo

MessaggioInviato: 24 ago 2010, 15:30
da paolo a m
DonJ ha scritto:Ma quindi è sbagliato sostenere che per ogni mmq possono circolare al massimo 3A?
Come posso calcolare in futuro la portata dei cavi?


Qualche indicazione la puoi trovare qui:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... Risp&id=10

Di fatto ormai frequentemente si impiegano dei software (si trovano anche free) che sviluppano i calcoli e contengono i rinvi alle tabelle di cui parla il collegamento citato.

P.S. admin mi ha anticipato. E con un rimando ad un link più completo.