Salve, volevo chiedervi da cosa possono nascere delle dispersioni verso terra pari a 1,3A sulla calza di terra dei cavi 30kV alimentati appunto da interruttori in mt 30kV. premetto che i cavi hanno una vita pari a 35 anni e sono cavi interrati!

Queste misure di corrente sono state miisurate sulla treccia di terra collegata alla schermatura del cavo

Re: Dispersioni verso terra

Inviato: 9 set 2010, 21:25
da EMY78
Premesso che in tutti gli impianti ci sono dispersioni verso terra più o meno rilevanti, in ogni caso il motivo principale è dovuto alle capacità verso terra delle linee ed alla resistenza di isolamento.
Ovviamente più l'impianto è esteso più le correnti verso terra aumentano in quanto aumenta il valore della capacità verso terra.