Impianto di depurazione e D.M. 37/2008

MessaggioInviato: 23 set 2010, 8:57
da black
Buongiorno:
Il D.M. 37/2008 non si applica agli impianti completamente all'aperto.

In un impianto di depurazione (dotato di sole vasche) è presente solamente una nicchia
all'interno della quale è installato il contatore e il quadro con i dispositivi di protezione che alimenta varie apparecchiature elettriche (pompe, ecc.).
Chiedo gentilmente:
si tratta di un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 e quindi è necessario rilasciare la Dichiarazione di conformità?
A parer mio no;
pertanto, quali certificazioni e ai sensi di quale normativa è necessario presentare per un impianto completamente all'aperto?
Si ringrazia.

Re: Impianto di depurazione e D.M. 37/2008

MessaggioInviato: 23 set 2010, 17:39
da Mike
Un impianto totalmente all'aperto non rientra nel DM 37/08 e quindi si applica solamente la L. 186/68; inoltre eventualmente si applicherebbe solo all'impianto elettrico di distribuzione dal punto di consegna fino all'interruttore bordo macchina dell'impianto di depurazione. Attenzione però, basta anche una piccola casupola "agibile" con dentro un punto luce o punto presa per far rientrare tutto l'impianto elettrico nel campo di applicazione DM 37/08.

Re: Impianto di depurazione e D.M. 37/2008

MessaggioInviato: 24 set 2010, 18:08
da black
Ringrazio per la puntuale, concisa, ma esauriente risposta.
Cordiali Saluti

Re: Impianto di depurazione e D.M. 37/2008

MessaggioInviato: 24 set 2010, 19:35
da Serafino
Sospetto: e se fosse parte dell'equipaggiamento di una macchina?

Re: Impianto di depurazione e D.M. 37/2008

MessaggioInviato: 24 set 2010, 23:14
da Mike
Serafino ha scritto:Sospetto: e se fosse parte dell'equipaggiamento di una macchina?


Spiegati meglio :wink: