6367 ha scritto: la protezione da sovracorrente funge da protezione da corto circuito nell'ipotesi di guasti "deboli".
Yes.
Aggiungo solo due postille:
1) poiché l'amico alex407 potrebbe non capire il gergo "guasti deboli", è meglio precisare che si intendono corto circuiti non franchi ma con interposta una impedenza non nulla o comunque non trascurabile;
2) di norma per sovracorrente si intende una qualunque corrente superiore al valore nominale (per esempio, del cavo). Dunque sia il sovraccarico sia il corto circuito causano entrambi delle sovracorrenti. Al riguardo la norma distingue:
A- sovracorrente di sovraccarico: sovracorrente che si verifica in un circuito elettricamente sano
B- sovracorrente di corto circuito: sovracorrente che si verifica in un circuito in cui si è verifcato un guasto dovuto al cedimento dell'isolamento.
Se mi posso permettere (sempre ad uso del nostro amico alex407 - che nel frattempo è scomparso -; so benissimo che tu conosci la norma alla perfezione

), la tua affermazione la riscriverei così:
la protezione da sovraccarico funge da protezione da corto circuito nell'ipotesi di guasti "deboli".
Saluti
P.S.: e non dirmi che sono un maledetto pignolo, me lo dicono già in tantissimi
Ciao