protezioni per cc ad inizio tratta

MessaggioInviato: 29 set 2010, 18:40
da alex407
Salve, scusate la stupidità della domanda ma potete spiegarmi perché le protezioni da corto circito vanno messe ad inizio tratta da proteggere mentre quelle per sovraccarico le posso mettere ovunque?
Grazie

Re: protezioni per cc ad inizio tratta

MessaggioInviato: 29 set 2010, 19:15
da sebago
Perché se la protezione contro il corto circuito fosse posizionata a fine linea e il corto circuito si verificasse (poniamo) a metà tratta, la corrente di corto circuito si stabilirebbe fino al punto di guasto e non oltre: in tal caso la protezione (essendo a valle) non vedrebbe un bel nulla da interrompere...
Ergo: la protezione da corto va messa all'origine della tratta da proteggere.

Invece nel caso di sovraccarico, la sovracorrente si stabilirebbe lungo tutta la tratta.
Ergo: la protezione contro il sovraccarico può essere messa in qualunque punto della linea.
Fanno eccezione i luoghi a maggior rischio in caso di incendio: per questi ultimi la norma prescrive che anche la protezione contro il sovraccarico stia all'origine della linea da proteggere.

Saluti

Re: protezioni per cc ad inizio tratta

MessaggioInviato: 30 set 2010, 14:50
da 6367
Fanno eccezione i luoghi a maggior rischio in caso di incendio: per questi ultimi la norma prescrive che anche la protezione contro il sovraccarico stia all'origine della linea da proteggere.


Questo perché la protezione da sovracorrente funge da protezione da corto circuito nell'ipotesi di guasti "deboli".

Re: protezioni per cc ad inizio tratta

MessaggioInviato: 30 set 2010, 16:52
da sebago
6367 ha scritto: la protezione da sovracorrente funge da protezione da corto circuito nell'ipotesi di guasti "deboli".


Yes.
Aggiungo solo due postille:
1) poiché l'amico alex407 potrebbe non capire il gergo "guasti deboli", è meglio precisare che si intendono corto circuiti non franchi ma con interposta una impedenza non nulla o comunque non trascurabile;
2) di norma per sovracorrente si intende una qualunque corrente superiore al valore nominale (per esempio, del cavo). Dunque sia il sovraccarico sia il corto circuito causano entrambi delle sovracorrenti. Al riguardo la norma distingue:
A- sovracorrente di sovraccarico: sovracorrente che si verifica in un circuito elettricamente sano
B- sovracorrente di corto circuito: sovracorrente che si verifica in un circuito in cui si è verifcato un guasto dovuto al cedimento dell'isolamento.

Se mi posso permettere (sempre ad uso del nostro amico alex407 - che nel frattempo è scomparso -; so benissimo che tu conosci la norma alla perfezione :D ), la tua affermazione la riscriverei così:
la protezione da sovraccarico funge da protezione da corto circuito nell'ipotesi di guasti "deboli".


Saluti

P.S.: e non dirmi che sono un maledetto pignolo, me lo dicono già in tantissimi :D
Ciao

Re: protezioni per cc ad inizio tratta

MessaggioInviato: 30 set 2010, 18:37
da 6367
Se mi posso permettere


Ci mancherebbe! ero io che per distrazione avevo sbagliato a scrivere! :wink:

Re: protezioni per cc ad inizio tratta

MessaggioInviato: 1 ott 2010, 9:06
da alex407
Grazie mille per le risposte, ho capito.
Arrivederci