Protezione generale in PV

MessaggioInviato: 11 ott 2010, 23:14
da Carloni
Ciao a tutti, in un impianto fotovoltaico che viene allacciato in MT, se la lunghezza del cavo in media tensione è irrisoria (circa 10 m), la protezione generale può essere costituita da relè 50/51/51N, e non bisogna mettere anche la 67N.
Chiedo conferma o smentita a quanto sopra.
Un ringraziamento anticipato per la vostra gentile attenzione.

Re: Protezione generale in PV

MessaggioInviato: 12 ott 2010, 7:19
da MASSIMO-G
certo è sufficiente la 51N , la 67N non occorre. Nei fogli di taratura che fornisce il distributore si dovrà fare riferimento alla tabella semplificata , quella appunto con la 51N al posto delle due soglie del 67N

Re: Protezione generale in PV

MessaggioInviato: 12 ott 2010, 12:28
da carlone
Grazie Massimo per la tua conferma.

Re: Protezione generale in PV

MessaggioInviato: 12 ott 2010, 15:05
da foxone1978
Quoto..quoto... la 67N va solo nei casi in cui la rete MT dell'utente supera una certa lunghezza.. mi pare che a 20kV sia 420mt (dipende dalla tensione 10-15-20).