Tranquillo, mi fa piacere poter essere d'aiuto
Sulle americane, per portare le prese, devo installare delle barre di distribuzione immagino, non posso certo pensare di agganciare prese volanti. Oppure cosa?
Niente prese volanti, sono scomode e pericolose.
Solitamente le prese sono distribuite uniformemente sull'americana, ad esempio ogni 80 cm.
I cavi possono essere portati al quadro luci con dei cavi stile socapex.
Dimensiona i cavi ricordando che i fari teatrali possono arrivare a 2 kW e che c'è ancora qualche pazzo che li usa su palchi piccoli.
Queste 6/8 prese di cui si parla, se ho capito bene si intendono ognuna alla propria specifica uscita dimmer, giusto?
Non esattamente: le prese non devono obbligatoriamente corrispondere ad un'uscita del dimmer.
Ogni presa deve poter essere liberamente connessa al canale del dimmer deciso dal tecnico luci.
Questo significa che il quadro luci funziona come un patch bay: ogni spina del quadro viene collegata alle prese del dimmer tramite una prolunga, o comunque grazie al cavo proveniente dal dimmer.
Se però l'idea è di assegnare ad ogni presa dell'americana un canale dimmer allora puoi risparmiarti l'installazione di tutte le spine nel quadro e fare un impianto fisso, senza possibilità di cambiare gli spinamenti.
Molti tecnici detestano questa soluzione (me compreso

).
Ti allego un piccolo schema per cercare di semplificare un po' la spiegazione.
[Non so se nel deviatore è collegato anche il neutro, ma credo di sì]
Il commutatore di cui parli, può essere incorporato nel dimmer o conviene metterli a parte in un quadro? In questo secondo caso, mi sapresti dare indicazioni su come trovarli?
Il commutatore non nel dimmer ma nel quadro luci (i dimmer vanno tenuti all'esterno per motivi di sicurezza e ventilazione dell'apparecchio).
Io ho sempre visto gli interruttori a camme come
questo.
Ho previsto sul palco 3 americane da 5 metri, 8 prese le intendevi per questo tipo di americane o per 5 metri devo prevederne 16?
8 prese per americana.
Ma forse in 5 metri 6 prese bastano e avanzano. Quindi sarebbero un totale di 18 prese.
converrà prevedere almeno 20KW immagino
Devi prevedere l'impianto a pieno carico:
se sono 18 prese, puoi avere fino a 36kW di fari + un proiettore "occhio di bue" da 4kW + impianto audio + utenza "classica" (luci dei camerini/scaldabagno and so on).
Poi, ripeto, dipende da che impianto si vuole realizzare e soprattutto dal budget che ti danno.
converrà mettere ogni dimmer su una fase diversa in modo da bilanciare i carichi
No, i dimmer sono venduti con spine trifase da 32/64A a seconda dei modelli, quindi si collegano direttamente.
Il bilanciamento viene fatto dal dimmer, infatti esistono quelli a 3, 6, 9 e 12 canali, in modo che ogni fase abbia carico uguale.
Il bilanciamento lo devi fare con gli interruttori a camme quando sono in posizione di diretta connessione proiettore-230V.
Ciao,
Jon