Pagina 1 di 1

Dove mettere l'spd?

MessaggioInviato: 20 ott 2010, 14:05
da corrieri5
Allora siamo in un ospedale .Un nuovo quadro QDC a piano terra nella saletta tecnica, ha un sez. gen. e 3 mt. che alimenteranno 3 nuovi quadri di piano : p.t.,p1° e p2°.

Il QDC è alimentato da un power centwer esistente distante circa 100mt.

Sul power center non ci sono spd

Secondo voi dove dovrei mettere l' spd?

Re: Dove mettere l'spd?

MessaggioInviato: 20 ott 2010, 19:06
da elettro
In Primis, necessario progetto da parte di professionista previa valutazione sul luogo.

Credo che bisognerebbe installare in questa tipologia di utenza (Ospedaliera, con eventuali pericoli per persone e soggetti ad aperture al pubblico), SPD classe I sul power center, e SPD classe II sul primo avanquadro ...

Non capisco perché non farlo in fase di promo progetto...