Pagina 1 di 1

metodo della sfera rotolante

Inviato: 23 ott 2010, 12:15
da kitty
salve a tutti :ok:
sto preparando tecnica della sicurezza elettrica...la parte relativa alla protezione contro le scariche atmosferiche prevede come metodi di progettazione dell'LPS (CEI 81-10/3):
- METODO DELLA SFERA ROTOLANTE;
- METODO DELLA MAGLIA;
- METODO DELL'ANGOLO DI PROTEZIONE;
Ciò che non mi è ben chiaro è sopratutto il metodo della sfera rotolante...tra l'altro non mi è chiaro un concetto:
- l'LPS ha 4 livelli di protezione (LPL) in cui il primo dovrebbe essere il migliore perché si riescono a captare i fulmini la cui corrente è di 3 kA (mentre il 4^ capta fulmini con correnti dai 16 kA), caratterizzato dal raggio della sfera rotolante di 20 metri...ciò che mi chiedo è: CAPTA I FULMINI DA UNA DISTANZA DI 20 m?e quelli più vicini?
grazie mille O_/

Re: metodo della sfera rotolante

Inviato: 24 ott 2010, 16:08
da alphabit
Tutti i fulmini che cadono nel raggio da 0 a 20 metri vengono captati e deviati sul captatore, l'importante che il fulmine abbia una corrente di scarica di almeno 3 kA.
Questo perché c'è una relazione diretta tra il raggio di captazione ed il valore di cresta della corrente di fulmine in quanto la controscarica parte sempre dal captatore quando il campo elettrico supera il valore critico.

La struttura da proteggere deve essere disposta in modo che non abbia parti che fuoriscano dalla zona formata dal raggio della sfera rotolante.

Invece i fulmini con corrente di scarica minore di 3 kA possono colpire la struttura per il motivo sopracitato, ma questo è ammesso dalla normativa in quanto fulmini con questa corrente di cresta sono molto rari.

Un saluto

Re: metodo della sfera rotolante

Inviato: 24 ott 2010, 16:40
da kitty
grazie mille :ok:
quindi si captano i fulmini da 0 a 20 m. Con l'lps di IV grado invece quelli compresi tra 0 e 60 m...quindi da una protezione maggiore anche se capta fulmini la cui corrente dev'essere maggiore (16kA)?
Tutto ciò che è toccato dalla sfera (compreso il volume sottostante detto "sicuro" è protetto se si pone un captatore di adeguate dimensioni?
saluti ;-)

Re: metodo della sfera rotolante

Inviato: 24 ott 2010, 23:52
da alphabit
Ciao KittY tutti i fulmini da 3 kA vengono captati ad una distanza di 20 m. Con una corrente maggiore vengono captati ad una distanza maggiore, per cui anche un LPS di I livello capta una corrente di fulmine di 16 kA a 60 m offrendo di piu' nel confronto con LPS d IV livello la protezione per i fulmini di corrente compresa tra 3 e 16 kA. Quindi com' è ovvio LPS di I grado offre una protezione maggiore e non il contrario.

La sfera deve toccare tutti i captatori e mai la struttura in modo che la distanza tra il punto in cui cadrebbe il fulmine e la struttura stessa sia maggiore del raggio della sfera rotolante.

Un saluto

Re: metodo della sfera rotolante

Inviato: 25 ott 2010, 9:57
da kitty
ah benissimo!ora mi è più chiaro :ok:
grazie mille davvero,
saluti ;-)

Re: metodo della sfera rotolante

Inviato: 19 set 2013, 23:27
da losetofox
Sera e complimenti x il portale, ho un quesito: nella CEI EN 62305 viene definito il 'modello elettrico-geometrico' tramite la formula r=10*I^0.65 dove praticamente nel caso di una scarica da 200kA ottengo da un raggio di circa 300 m, ma il raggio della sfera mi viene anche definito per un LPS I di 20 m. Chi può spiegarmi la differenza di tali curvature ?
Grazie