Messa a terra pannelli/porte quadri.

MessaggioInviato: 8 nov 2010, 11:01
da Lucky
Vorrei chiedere cortesemente una delucidazione sull'argomento in oggetto.
Sui pannelli interni di un quadro elettrico di un macchinario (posizionato esternamente rispetto alla macchina) montiamo tutti i dispositivi di comando/controllo (interruttori automatici, contattori, alimentatori etc.), tutto in classe minimo IP20.
I suddetti pannelli sono collegati al circuito equipotenziale.
La struttura esterna del quadro è del tipo a monoblocco. Sulla porta anteriore è montata la maniglia in plastica di comando (tramite rinvio metallico) dell’interruttore generale e un selettore per selezione modalità funzionamento (tensione sui contatti: 24Vcc).
Sulle porte posteriori non c’è nessun dispositivo montato.
Sul pannello pulsantiera è montato un pannello dove sono installati i dispositivi di comando della macchina a 24Vcc (selettori, pulsanti etc.).
Il PC montato sul quadro è alimentato a 24Vcc mentre il rack indicato sullo stesso foglio è alimentato a 110Vac ed è collegato a massa.
Chiedo una delucidazione sul collegamento al circuito equipotenziale (massa) delle porte e dei pannelli del quadro anche alla luce della documentazione fornita dal costruttore della struttura del quadro e che allego.
Le porte e la struttura monoblocco esterna devono essere considerate delle masse? Quali delle porte e pannelli necessitano di un collegamento al circuito equipotenziale?
Nel caso la struttura del quadro non fosse monoblocco ma con pannelli laterali montati e fissati tramite viti (vedi sempre documentazione del costruttore della carpenteria del quadro allegata), è necessario collegare a massa questi pannelli? (nel file quadro1.pdf è riportato: "se non sono installati apparecchi è sufficiente il contatto realizzato con viti e cerniere metalliche tra struttura e pannello stesso ai fini dell'equipitenzialità".

In attesa di una Vostra gradita risposta cordialmente saluto

Re: Messa a terra pannelli/porte quadri.

MessaggioInviato: 15 nov 2010, 2:17
da IsidoroKZ
Questa mi sembrava una domanda interessante, peccato che nessuno abbia risposto. Anche perche' sono curioso anch'io di sapere come va a finire :)

Re: Messa a terra pannelli/porte quadri.

MessaggioInviato: 15 nov 2010, 10:32
da Mike
Dipende dalla specifiche del costruttore del sistema industriale preassemblato. Se il costruttore ha previsto dei collegamenti specifici (cavallotti) questi devono essere realizzati, altrimenti è sufficiente verificare la continuità delle varie parti metalliche come verifica del corretto assemblaggio in quanto il costruttore ha già provveduto in termini costruttivi a garantire il collegamento a terra della struttura tramite le connessioni meccaniche (viti, cerniere, ecc.).

Re: Messa a terra pannelli/porte quadri.

MessaggioInviato: 15 nov 2010, 11:41
da Lucky
Mille grazie per la chiara risposta.