prese Cee trifasi e monofasi protette da unico interruttore

MessaggioInviato: 15 nov 2010, 17:45
da svk86
Salve a tutti.Ho 2 prese trifasi 3P+T e 2 Monofasi 2P+T tutte da 16A interbloccate senza fusibili.
Dorsale con cavi da 4mmq e singola diramazione da 2,5 mmq.
Posso proteggerle tutte con un unico interruttore MTD 16A 0,3A?
Grazie in anticipo e buon lavoro

Re: prese Cee trifasi e monofasi protette da unico interruttore

MessaggioInviato: 15 nov 2010, 18:23
da sebago
SI

Re: prese Cee trifasi e monofasi protette da unico interruttore

MessaggioInviato: 15 nov 2010, 23:55
da svk86
Grazie mille per la risposta :D

Re: prese Cee trifasi e monofasi protette da unico interruttore

MessaggioInviato: 19 nov 2010, 19:25
da joubbanne
svk86 ha scritto:0,3A?


perché 0,3A e non 0,03A?

Re: prese Cee trifasi e monofasi protette da unico interruttore

MessaggioInviato: 19 nov 2010, 20:37
da svk86
Allora rigiro la domanda per intenderci:D un piccolo laboratorio di cosmetici ha un quadro generale dove come interruttore generale ha un MTD 4X25A 0,3A a valle un MT 4X16 che protegge 2prese cee trifasi e 2 monofasi.Queste alimentano delle macchine impastatrice etc.
A valle del MTD 4x25A 0,3A c'è un MTD 2x16A 0,03A che a sua volta ha 2 MT per le prese civili e illuminazione.Questo locale prima ancora che diventasse laboratorio di cosmetici era un laboratorio latticini :cool: Adesso l'impianto per quanto riguarda le prese Cee è rimasto tale e quale.la mia domanda è la seguente:
Può rimanere la protezione da 300mA sulle prese Cee o devo metterne una da 30mA?

Re: prese Cee trifasi e monofasi protette da unico interruttore

MessaggioInviato: 20 nov 2010, 18:54
da elettro
Se le macchine impastatrici sono utilizzatori considerabili come fissi da un punto di vista impiantistico e a doppio isolamento, credo si possa mantenere il Differenziale da 0,3A, in caso contrario , senza doppio isolamento, viene a meno la causale della protezione contro i contatti indiretti, e bisogna adottre il Diff da 0,03A....comuque io avrei adottato uno 0,03A per motivi di sicurezza....le impastatrici sono di solito a telaio metallico, e nn credo che il costruttore possa garantire un doppio isolamento in tutte le sue parti....comunque bisogna vedere i dati di targa....

Re: prese Cee trifasi e monofasi protette da unico interruttore

MessaggioInviato: 21 nov 2010, 3:25
da MICHELEISOLDA
svk86 ha scritto:Salve a tutti.Ho 2 prese trifasi 3P+T e 2 Monofasi 2P+T tutte da 16A interbloccate senza fusibili.
Dorsale con cavi da 4mmq e singola diramazione da 2,5 mmq.
Posso proteggerle tutte con un unico interruttore MTD 16A 0,3A?
Grazie in anticipo e buon lavoro



dovresti prima sapere se si possono verificare assorbimenti contemporanei sulle prese istallate , e poi scegliere come protezione differenziale una soglia di 30 ma

Re: prese Cee trifasi e monofasi protette da unico interruttore

MessaggioInviato: 21 nov 2010, 10:29
da sebago
C'è qualche confusione: qual è l'esigenza (di cui alla domanda originaria e come da titolo del thread)?
- proteggere le prese?
oppure
- proteggere le persone?

Allora, se hai
2 prese trifasi 3P+T e 2 Monofasi 2P+T tutte da 16A interbloccate senza fusibili.
Dorsale con cavi da 4mmq e singola diramazione da 2,5 mmq

ne consegue che per protezione delle prese (e anche delle condutture) il 16 A è praticamente d'obbligo.

Se, come si deduce dall'aggiunta, il problema è anche la protezione contro i contatti indiretti, allora bisogna vedere se:
a) si può applicare il metodo del doppio isolamento (cosa di cui dubito fortemente) e in tal caso non servirebbe alcun differenziale;
b) si deve applicare il metodo dell'interruzione automatica (terra coordinata con un differrenziale) e in tal caso opterei per un 30 mA.
Saluti

Re: prese Cee trifasi e monofasi protette da unico interruttore

MessaggioInviato: 21 nov 2010, 10:42
da svk86
Grazie a tutti =D> Inizialmente la domanda era attinente al titolo ma poi mi è sorto il dubbio per la protezione dai contatti indiretti :oops:.
Vi chiedo gentilmente,sempre se non chiedo troppo,di potermi dire in che ambiente si può sostituire il 30 mA con uno a bassa sensibilità.Grazie ancora

Re: prese Cee trifasi e monofasi protette da unico interruttore

MessaggioInviato: 21 nov 2010, 18:17
da elettro
La norma impone il differenziale selezionando la fascia di intervento con valore =< a 30mA, si può scegliere per opportunismo anche il 10mA, ma, molti utilizzatori, hanno delle correnti di dispersione di qualche mA, a fronte della norma che impone dispersioni nell'ordine di 5mA max.Quindi, in caso di differenziale da 10mA e molti utilizzatori inseriti nelle prese protette, potrebbero esserci degli scatti repentini.....è meglio adeguarsi al 30mA...e verificare il coordinamento con la terra dell'impianto e del dispersore.....
""Molti impianti potrebbero avere il dispersore con i capicorda ossidati......"""..." come spesso accade,.,.,"""