LORENZO78 ha scritto:sostituendo il 16 A con uno da 20 o 25A possiamo risolvere il problema?
Evidentemente nella la mia spiegazione non sono stato sufficientemente chiaro. Aumentando la portata dell'interruttore, da 16A a 20 o 25A, la situazione descritta peggiora. Questi ultimi non interverranno mai prima del limitatore dell'Enel!
Semmai la portata andrebbe ridotta. Ad esempio con un interruttore da 13A. In questo modo però non si potrà utilizzare tutta la potenza resa disponibile dall'Enel. Infatti: 230V x 13A = 2990W, quando sarebbe possibile disporre di 3300W. Se ciò non è un problema questa è la soluzione più semplice.
Le altre possibili soluzioni sono:
1. Evitare l'utilizzo contemporaneo dei carichi più significativi;
2. Installare un dispositivo di gestione automatica dei carichi che provveda a disinserire le utenze considerate non prioritarie quando si supera un carico complessivo predefinito;
3. Chiedere un aumento della potenza contrattuale.
Delle tre soluzioni prospettate, mentre la prima, fatto salvo l'impegno in termini di maggiore attenzione, non costa nulla, le altre hanno un costo. Non solo. Non è detto che siano applicabili, per ragioni tecniche, senza modificare l'impianto esistente.