Pagina 1 di 1

Calcolo illuminotecnico

MessaggioInviato: 11 gen 2011, 15:49
da smilev
Ciao ragazzi ho un problema con il calcolo illuminotecnico.Non trovo nella tabella Uni 10380 il valore d'illuminamento consigliato per una guardiola di una scuola superiore .Grazie

Re: Calcolo illuminotecnico

MessaggioInviato: 11 gen 2011, 16:18
da Biondo88
Ciao!

Dunque... trattandosi di locali scolastici, precisamente di un ingrsso (guardiola), il valore dell'illuminamento medio mantenuto è pari a 200 lx (UNI EN 12464-1).

Re: Calcolo illuminotecnico

MessaggioInviato: 14 gen 2011, 15:02
da smilev
grazie sei stato molto gentile.......