Prove di concordanza/discordanza su terne MT

MessaggioInviato: 21 gen 2011, 23:24
da Afabrizio
i hanno chiesto di effettuare delle prove di concordanza o discordanza su 2 terne di media tensione che andranno a chiudersi ad anello.
Qualcuno mi può dare indicazioni in merito? premesso che daremo ad una ditta specializzata questa operazione,volevo prepararmi un po'. Come vengono effettuate queste prove?

Grazie Bicio

Re: Prove di concordanza/discordanza su terne MT

MessaggioInviato: 21 gen 2011, 23:50
da MSilvano
Dunque..vediamo di spiegare a voce quello che è più semplice fare nella realtà...
Fare la concordanza tra due cavi MT significa verificare che le tre fasi affacciate (la 4, la 8 e la 12) siano allo stesso potenziale, in modo che quando vado a chiudere i due IMS non provoco un corto secco fase-fase...con conseguente apertura della dorsale dalla sottostazione dalla quale partono le linee... :oops:

Sugli scomparti MT o IMS vedrai che ci sono i tre led di presenza tensione...le spine vengono rimosse e al suo posto viene inserito uno strumento che verifica appunto questa condizione...cioè che sulla spina più alta dei due scomparti ci sia la stessa fase...es: la 4, se quello sotto la 8 e quindi sull'ultimo ci sarà su entrambi la 12...
In caso di sequenza invertita: 4 -8-12 da una parte e 4-12-8, oppure che 8-12-4 dall'altra il parallelo non deve essere fatto e devono essere invertite le fasi in uno dei due IMS.

Gli strumenti per verificare la concordanza non sono tutti uguali...variano a seconda del costruttore...

Sono stato chiaro?... :(

Re: Prove di concordanza/discordanza su terne MT

MessaggioInviato: 22 gen 2011, 12:53
da Afabrizio
Sei stato molto chiaro.
Il dubbio però rimane (anche se non è il mio caso in quanto le "spie "di tensione sono capacitive e quindi ci siamo) quando e se dovessimo trovarci di fronte a delle spie collegate con segnale/fibra ottica.Immagino ci voglia uno strumento o fioretto per andare direttamente sulle sbarre o termminali.Se è così è fattibile con i blocchi che giustamente ci sono quando le celle sono in tensione?

Re: Prove di concordanza/discordanza su terne MT

MessaggioInviato: 22 gen 2011, 15:09
da MSilvano
Se si tratta di un impianto a vista (sbarre MT segregate da una normale rete di recinzione) oppure un IMS senza i rivelatori di tensione capacitivi, bisogna togliere tenione sui due terminali, collegare lo strumento con il fioretto (o se manualmente previa la messa in corto circuito e a terra delle sbarre, che vanno rimosse per poi eseguire la prova), quindi si rimette tensione e si fa la prova...