Lampade di emergenza per zona 2 Atex

MessaggioInviato: 10 feb 2011, 13:59
da boobie80
Devo prevedere delle lampade di emergenza da installare all'interno di un locale adibito a verniciatura. Esistono modelli di lampade di emergenza adatte ad essere installate in zona 2? se si quali modelli/marche?
Ciao e grazie a tutti i forumisti

Re: Lampade di emergenza per zona 2 Atex

MessaggioInviato: 10 feb 2011, 14:08
da boobie80
La soluzione potrebbe essere installare plafoniere stagne Atex con all'interno inverter per ill. di emergenza.

Re: Lampade di emergenza per zona 2 Atex

MessaggioInviato: 10 set 2018, 15:37
da arry92
Non so se posso essere ancora utile agli utenti del forum, ma per zona 2 queste lampade atex vanno benissimo!

Re: Lampade di emergenza per zona 2 Atex

MessaggioInviato: 11 set 2018, 22:21
da GiacomoBS
Palazzoli fa la serie di plafoniere stagne Rino-ex che ha anche alimentatori per funzionamento in emergenza.