Riesumo questa vecchia discussione perché mi trovo di fronte ad una simile situazione, in un vecchio condominio in cui sono stato incaricato di adeguare gli impianti elettrici.
Situazione quindi esistente con montante (n07v-k) di alimentazione al locale macchina fm posato in tubo pvc passante all'interno del vano corsa ascensore..
Purtroppo anche volendo dalla montante del vano scala non è fisicamente possibile passare, leggendo il DPR del 63 (con la quale è stato collaudato l'ascensore) e la UNI EN 81-1 art. 5.8 art 6.1.1 che recita la nota frase: "...nel vano corsa non sono ammessi cavi, canalizzazioni o dispositivi estranei al servizio dell'ascensore.." domando:
- la montante di alimentazione dell'ascensore stesso è considerato "estraneo"? (quindi la UNI intende per estraneo tutto ciò che non è impianto di macchina a valle del int. generale del quadro locale tecnico?)
- non avendo alternative fisiche di passaggio, potrei pensare ad una conduttura in tubazione metallica + cavo con guaina tipo fror per stare all'interno del vano corsa?
grazie a chiunque potrà aiutarmi e dare un contributo