Pagina 1 di 2

campo magnetico cabina mt/bt

MessaggioInviato: 6 mar 2006, 12:07
da jeppo
buongiorno, e scusate se la domanda è già presente nel forum. Volevo chiedere con quale dipendenze dalla corrente puo variare il campo magnetico presente all'esterno di una cabina di trasformazione mt/bt, e se puo essere corretto assumere che a grande distanza il campo vari linearmente con la corrente. grazie

Campo magnetico cabina mt/bt

MessaggioInviato: 7 mar 2006, 1:17
da Paolo Moroni
Si è corretto, il campo magnetico varia linearmente con la corrente tanto a grande quanto a breve distanza. Ciò deriva dalla linearità delle equazioni di Maxwell.

Paolo Moroni.

MessaggioInviato: 7 mar 2006, 1:25
da jeppo
bene...vorrà scusare la mia insistenza ma volevo essere sicuro della cosa, so che il campo varia linearmente (e non potrebbe non essere così) per quanto riguarda un filo supposto rettilineo....ma è la stessa cosa per quanto riguarda un avvolgimento, supponiamo con conformazione arbitraria (ma non casuale), dei conduttori? faccio confusione se penso ai momenti secondari da calcolare in questo caso?grazie e scusate nuovamente per l'insistenza

EDIT:
volevo precisare che non è mia intenzione modellare il campo magnetico emesso (non sapendo la geometria dei conduttori) ma soltanto sapere se una volta ottenuto un valore di campo da una lettura su uno strumento, puo essere corretta una stima del campo dati diversi valori di corrente semplicemente da una relazione lineare tra le due grandezze.

MessaggioInviato: 7 mar 2006, 8:34
da MASSIMO-G
L'avvicinamento dei cavi MT ,o l'utilizzo di cavi tripolari ,riduce di molto i campi magnetici prodotti dalle cabine elettriche .

Campo magnetico cabina mt/bt

MessaggioInviato: 8 mar 2006, 0:26
da Paolo Moroni
Si. Noto il risultato di una misura è sufficiente riportare i valori mediante un opportuno coefficiente di proporzionalità fissato dal rapporto tra le correnti.

L'espressione del campo magnetico è lineare nella corrente e ciò vale quale che sia la configurazione delle correnti, sotto l'unica condizione di assenza di fenomeni non lineari nei materiali. Se B(x',y',z') è il campo prodotto in (x',y',z') dalla configurazione di correnti j(x,y,z), il campo prodotto in (x',y',z') dalla configurazione K j(x,y,z) vale K B(x',y',z'), essendo K un reale qualsiasi.

I momenti secondari non possono trarre in inganno. Per dimostrarlo basta una delle seguenti osservazioni: 1. lo sviluppo in serie di multipoli è lo sviluppo di un'espressione lineare nella corrente; 2. tutti i termini dello sviluppo in serie di multipoli del campo prodotto dalla configurazione K j(x,y,z) possono essere ottenuti dai termini dello sviluppo del campo prodotto dalla configurazione j(x,y,z) semplicemente moltiplicando per K.

Paolo Moroni.

MessaggioInviato: 8 mar 2006, 2:16
da jeppo
un immenso grazie per la spiegazione rigorosa. non avrei saputo sperare niente di meglio.

Re: Campo magnetico cabina mt/bt

MessaggioInviato: 12 mar 2006, 21:06
da sasà
Paolo Moroni ha scritto:Si è corretto, il campo magnetico varia linearmente con la corrente tanto a grande quanto a breve distanza. Ciò deriva dalla linearità delle equazioni di Maxwell.

Paolo Moroni.


i campi magnetici (ed elettrici...) variano con IL QUADRATO della distanza...

MessaggioInviato: 12 mar 2006, 21:12
da sasà
MASSIMO-G ha scritto:L'avvicinamento dei cavi MT ,o l'utilizzo di cavi tripolari ,riduce di molto i campi magnetici prodotti dalle cabine elettriche .


non penso che il problema possa essere il cavo. il TR potrei capirlo ma con un nucleo di materiale ferroso... oltre all'involucro. in araldite qualcosa esce...
se fai una misura al di fuori di una cabina secondaria trovi valori normali...
gli effetti di un cavo a 20 kV posto a 1 m sottoterra sono inferiori a quelli che si hanno quando dormi ed hai conduttori nel mura a 10 cm dalla testa... o quando ti fai la barba con un rasoio elettrico...
la storia dei campi magnetici prodotti dalle linee bt e mt è pura leggenda, se non in casi talmente particolari ed unici da non prendersi in considerazione.
ciao
8)

MessaggioInviato: 13 mar 2006, 8:40
da MASSIMO-G
La guida Cei per la costruzione delle cabine ha un allegato apposito che tratta i campi elettromagnetici da esse generati. Vengono elencati metodi di mitigazione e tra questi l'avvicinamento dei conduttori . Questa misura magari avrà scarso peso dove la corrente è molto bassa (collegamento quadro MT - trafo) ma sarà piu significativa dove la corrente è alta (collegamenti in ingresso entra - esci)

Re: Campo magnetico cabina mt/bt

MessaggioInviato: 23 mar 2006, 23:32
da admin
sasà ha scritto:i campi magnetici (ed elettrici...) variano con IL QUADRATO della distanza...


:shock: A me risulta che il campo magnetico è inversamente proporzionale alla distanza, non al quadrato, vedi la legge di Biot-Savart...