Cablaggio interno quadri
Salve a tutti,
apro questo argomento perché secondo me è meritevole di un approfondimento al punto da giustificare un topic a sè.
Detto questo ho da porvi un quesito riguardo al cablaggio interno dei quadri.
In più di un'occasione mi è capitato di fare i conti per le condutture elettriche manualmente (affidandomi alle tabelle CEI-Unel 35024) verificando buona coerenza tra i dati calcolati manualmente e quelli ottenuti dai più comuni programmi di calcolo automatici.
L'unica eccezione è quella del cablaggio interno dei quadri.
Facciamo un esempio (puramente teorico):
Temperatura ambiente = 40°C
Ib = 38A (corrente d'impiego)
In = 40A (corrente nominale dell'apparecchio di protezione)
Dunque scelgo, in base alla tabella di cui sopra una sezione di 10mmq, perché, anche se il cavo da 6mmq ha una portata di 41A, se moltiplico questo valore per 0.87(coefficiente di correzione per la temperatura), mi ritrovo con un conduttore non sufficiente.
---
Il ragionamento è giusto, perché tutti i programmi di calcolo confermano questa mi analisi teorica, ma con un'eccezione: mi viene dimensionata una sezione della conduttura di 10mmq, ma una sezione di cablaggio interno di 6mmq.
PERCHE'???
Il cablaggio interno non risente del coefficiente di temperatura?
A temp = 40° la portata del cavo non diventa forse 35A e quindi insufficiente?
A voi la parola...
apro questo argomento perché secondo me è meritevole di un approfondimento al punto da giustificare un topic a sè.
Detto questo ho da porvi un quesito riguardo al cablaggio interno dei quadri.
In più di un'occasione mi è capitato di fare i conti per le condutture elettriche manualmente (affidandomi alle tabelle CEI-Unel 35024) verificando buona coerenza tra i dati calcolati manualmente e quelli ottenuti dai più comuni programmi di calcolo automatici.
L'unica eccezione è quella del cablaggio interno dei quadri.
Facciamo un esempio (puramente teorico):
Temperatura ambiente = 40°C
Ib = 38A (corrente d'impiego)
In = 40A (corrente nominale dell'apparecchio di protezione)
Dunque scelgo, in base alla tabella di cui sopra una sezione di 10mmq, perché, anche se il cavo da 6mmq ha una portata di 41A, se moltiplico questo valore per 0.87(coefficiente di correzione per la temperatura), mi ritrovo con un conduttore non sufficiente.
---
Il ragionamento è giusto, perché tutti i programmi di calcolo confermano questa mi analisi teorica, ma con un'eccezione: mi viene dimensionata una sezione della conduttura di 10mmq, ma una sezione di cablaggio interno di 6mmq.
PERCHE'???
Il cablaggio interno non risente del coefficiente di temperatura?
A temp = 40° la portata del cavo non diventa forse 35A e quindi insufficiente?
A voi la parola...