Impianto terra capannone industriale

MessaggioInviato: 17 mar 2011, 16:54
da glt76fba
salve
sto facendo l'impianto in un capannone industriale e in settimana esternamente fanno i scavi delle fogne e devo mettere la corda nudadel 50 sotto terra e fare le pinzate per portate ilfilo di terra su ogni lampione, ci andranno 16 lampioni!!!
con la terra nuda interrata devo chiudere l'anello o non e' necessario?
ogni tanto devo mettere le paline?
la lunghezza dell'anello saranno circa 300 metri
poi dall'esterno entro dentro dove ce' il quadro generale sempre con un 50 mm!
basta cosi' o devo fare altro?

Re: impianto terra capannone industriale

MessaggioInviato: 17 mar 2011, 17:07
da Mike
Il progettista che dice?

Re: impianto terra capannone industriale

MessaggioInviato: 17 mar 2011, 17:35
da maxxy
glt76fba ha scritto:fare le pinzate per portate il filo di terra su ogni lampione, ci andranno 16 lampioni!!!

Ma utilizzare corpi illuminati di classe II ?? Ti toglieresti il pensiero del conduttore di terra da portare...

Mike ha scritto:Il progettista che dice?

Consiglio sempre valido in ogni occasione! :ok:

Re: impianto terra capannone industriale

MessaggioInviato: 17 mar 2011, 17:39
da glt76fba
il progettista e' il mio principale
prima facciamo'l'impianto e poi lo certifica
comunque dobbiamo mettere i lampioni quelli tipo stradale
in acciaio zincato!
alti 10mt
quali sono quelli di classe II?

Re: impianto terra capannone industriale

MessaggioInviato: 17 mar 2011, 17:43
da eppara
Le "Paline" ovvero i picchetti non servono.
Con quella lunghezza di corda nuda sicuramente la resisitenza di terra sarà bassissima; verifica il coordinamento con gli interruttori.
Ritengo che sia meglio chiudere l'anello, inserisci un livello di sicurezza maggiore.

Re: impianto terra capannone industriale

MessaggioInviato: 17 mar 2011, 17:50
da glt76fba
avevo pensato di metterne 4 agli angoli oltre che a chiudere l'anello!!
faccio i stacchi dei lampioni e uno che entra dentro al quadro generale!
siccome ci sono anche due cancelloni scorrevoli che ne pensi se lascio due stacchi anche per i cancelli?

Re: impianto terra capannone industriale

MessaggioInviato: 17 mar 2011, 17:58
da maxxy
glt76fba ha scritto:dobbiamo mettere i lampioni quelli tipo stradale
in acciaio zincato!
alti 10mt
quali sono quelli di classe II?

puoi mettere il palo che vuoi, l'importante che l'armatura stradale e l'eventuale morsettiera alla base del palo siano di classe II così puoi evitare di portare il conduttore di terra fino al palo.

eppara ha scritto:la corda nuda sicuramente la resistenza di terra sarà bassissima; verifica il coordinamento con gli interruttori.


Quoto, ma il problema è che le misure possono essere effettuate solo quando la terra è stata riportata al suo posto, mentre con i picchetti è possibile eseguire la misura della resistenza di terra ed eventualmente aumentare la superficie disperdente se non si raggiunge un valore "consono"


PS
Spero che il tuo Progettista non sia di quelli che non riescono a vivere senza portare il conduttore di terra ovunque....perché così è a norma !

Re: impianto terra capannone industriale

MessaggioInviato: 17 mar 2011, 18:04
da glt76fba
se non ce' bisogno di portare il conduttore di terra sui pali allora non metto neanche la corda nuda intorno?
spiegatemi come va fato l'impianto a regola d'arte
non ho il progetto
devo farlo senza progetto l'impianto
classe II che significa?
ma portando la terra su ognimassa metellica non e' un bel lavoro?
o non serve?

Re: impianto terra capannone industriale

MessaggioInviato: 17 mar 2011, 18:08
da Mike
glt76fba ha scritto:il progettista e' il mio principale
prima facciamo'l'impianto e poi lo certifica


Fantastico! Un postgettista! =D>

Re: impianto terra capannone industriale

MessaggioInviato: 17 mar 2011, 18:11
da glt76fba
mike io sto fCENDO L'IMPIANTO
IL CAPANNONE LA' COMPRATO IL MIO DATORE DI LAVORO!
POI LO CERTIFICHERA' LUI!
MI DICICOME SI FA' UN IMPIANTO A REGOLA D'ARTE DI TERRA?