inserimento in entra-esci nel locale consegna dell'enel

Inviato:
24 mar 2011, 20:54
da salvio331
Buonasera non mi è chiaro come viene fatto l'allacciamento in MT nella modalità entra ed esci , non mi è chiaro come viene prelevata la tensione .
grazie a tutti
Re: inserimento in entra-esci nel locale consegna dell'enel

Inviato:
25 mar 2011, 14:19
da StefanoSunda
Spero di eserti stato di aiuto.
Re: inserimento in entra-esci nel locale consegna dell'enel

Inviato:
26 mar 2011, 15:07
da salvio331
il disegno mi è di aiuto , vorrei inoltre chiederle i fili della MT dell'enel in pratica entrano nel locale enel mettono in tensione un sistema di sbarre e poi continuano oltre è giusto così?
Re: inserimento in entra-esci nel locale consegna dell'enel

Inviato:
28 mar 2011, 11:56
da GCV
Per entra–esce s’intende l’inserimento di una cabina di consegna su una linea nuova o
preesistente, in modo da generare due soli tronchi di linea afferenti a due cabine di
connessione diverse.
L’inserimento in entra-esce può essere realizzato con due linee separate o con una linea a doppia
terna. Dal punto di vista elettrico, lo schema con linee separate consente la manutenzione su una
terna con l'altra in tensione e una maggiore affidabilità. In servizio normale, le due realizzazioni
non determinano differenze di prestazioni per l'utenza. Per la manutenzione, lo schema con linea
di collegamento a doppia terna implica la disalimentazione dell’utenza in quanto l’intervento su
una delle terne, nel tratto a doppia terna, richiede la messa fuori servizio di entrambe le linee
(solo per linee aeree).
CEI 0-16