Condutture in luoghi MARCI
salve a tutti,
ho un piccolo dubbio.
L'impianto elettrico realizzato in un luogo a maggior rischio in caso di incendio, per la presenza di materiale infiammabile.
subito a valle del punto di consegna ENEL è presente un quadro metallico con l'interruttore generale magnetotermico e differenziale. Da qui parte una linea interrata con cavo tipo FG7 con cavi unipolari sez. 120 mmq, L'ultimo tratto di linea fino al quadro metallico generale di distribuzione, transita in canale metallico.
Il tipo di conduttura mi permetterebbe di non posare il conduttore di protezione.
Ma il tratto finale, all'interno del reparto me lo impone, Quindi devo posare il conduttore di protezione tra i due quadri, anche nel tratto interrato?
Grazie
Giuliano
ho un piccolo dubbio.
L'impianto elettrico realizzato in un luogo a maggior rischio in caso di incendio, per la presenza di materiale infiammabile.
subito a valle del punto di consegna ENEL è presente un quadro metallico con l'interruttore generale magnetotermico e differenziale. Da qui parte una linea interrata con cavo tipo FG7 con cavi unipolari sez. 120 mmq, L'ultimo tratto di linea fino al quadro metallico generale di distribuzione, transita in canale metallico.