Pagina 1 di 1

Modifiche su quadri elettrici

MessaggioInviato: 5 apr 2006, 9:57
da manciomax
Lavoriamo in ambiente industriale e spesso ci troviamo a collegarci su quadri esistenti. Noi in genere se l'interruttore è di riserva sul quadro certifichiamo la lienea e l'impianto a valle dell'interruttore, ma se lo dobbiamo aggiungere bisogna ricertificare anche il quadro, con i calcoli di dissipazione e tutto il necessario? e se non esistono documentazioni esistenti per quel quadro ci sono scappatoie per non realizzare la documentazione del quadro exnova?

Re: Modifiche su quadri elettrici

MessaggioInviato: 5 apr 2006, 17:05
da sasà
visto che è ambiente di lavoro, leggi la cei 0-14....
ciao

MessaggioInviato: 6 apr 2006, 12:14
da manciomax
LA CEI 0-14 RIGUARDA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, A ME SERVIVA ALTRO MA HO RISOLTO...

CIAO

MessaggioInviato: 7 apr 2006, 18:45
da sasà
manciomax ha scritto:LA CEI 0-14 RIGUARDA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, A ME SERVIVA ALTRO MA HO RISOLTO...

CIAO

la cei 0-14 riguarda l'applicazione del dpr 462/01... :?
quindi ti da indicazioni su cosa fare....