Pagina 1 di 1

Impianto elettrico cucina ristorante

MessaggioInviato: 2 giu 2011, 20:56
da AleB
Devo realizzare l'impianto elettrico in una cucina di un ristorante.
Il grado IP minimo richiesto è Ip44, come mi devo comportare con le prese di tipo civile?
Il cliente non accetta di avere solo prese di tipo industriale e la proposta delle prese civili con IP55 garantito a spina inserita non è piaciuta.
Me la posso "cavare" con semplici prese civili con membrana trasparente che non garantisce però il grado Ip a spina inserita (e sulle prese "vicine")?

Re: Impianto elettrico cucina ristorante

MessaggioInviato: 3 giu 2011, 2:10
da Mike
Il grado di protezione non è detto che debba valere per tutto l'ambiente... la scelta dell'IP44 da dove deriva?

Re: Impianto elettrico cucina ristorante

MessaggioInviato: 3 giu 2011, 8:07
da AleB
Fondamentalmente deriva da una scelta progettuale, per come è costruita la cucina le prese sono a pochi centimetri dal piano di lavoro e ritengo opportuno proteggerle almeno dagli spuzzi.

Re: Impianto elettrico cucina ristorante

MessaggioInviato: 3 giu 2011, 9:15
da Mike
Quindi a chi ha detto che non piace la scelta delle prese civili con IP a presa inserita accetterà di avere delle prese a spina civili con membana IP55 senza presa e IP4X con presa inserita.

Re: Impianto elettrico cucina ristorante

MessaggioInviato: 3 giu 2011, 21:24
da helmahe
Se non piacciono le prese industriali potresti usare degli idrobox con sportellino, se devi fare un impianto esterno ci sono delle cassette di fondo e degli supporti su cui applicare le prese tutti a tenuta stagna, se invece hai un impianto sotto traccia si sono solo dei supporti idrobox con sportellino vedi un po' tu, ti mando dei link così ti fai 1 idea.
http://www.elettronew.com/foto_album/25501.jpg
http://www.elettronew.com/foto_album/24603.jpg
Sono IP55 ma vanno benissimo.

Re: Impianto elettrico cucina ristorante

MessaggioInviato: 4 giu 2011, 12:16
da AleB
helmahe ha scritto:Se non piacciono le prese industriali potresti usare degli idrobox con sportellino


Il problema che mi ponevo era il grado IP a spina inserita, e con questi non è garantito.

Mike ha scritto:Quindi a chi ha detto che non piace la scelta delle prese civili con IP a presa inserita accetterà di avere delle prese a spina civili con membana IP55 senza presa e IP4X con presa inserita.


Il cliente accetterà una ingombrante presa civile con IP55 a spina inserita dove proprio è indispensabile (l'alternativa proposta è niente presa), negli altri punti membrana IP55.

Re: Impianto elettrico cucina ristorante

MessaggioInviato: 5 giu 2011, 14:27
da helmahe
non è garantito<l'ip ma nn hanno mai dato problemi..comunque fai come vuoi..

Re: Impianto elettrico cucina ristorante

MessaggioInviato: 5 giu 2011, 21:08
da elettro
Beh..la BTicino produce l'Idorbox serie stagna IP 55 a spina inserita con guscio trasparente di chiusura....

Capisco il committente, ma haimè, la presa interbloccata industriale classica IP55 è la soluzione + idonea