Dimensionamento cavi in circuiti a corrente costante
Buongiorno.
Devo dimensionare diverse linee elettriche caratterizzate dall'essere alimentate ad una corrente costante pari a 6,6A.
Dato che è la prima volta che mi trovo a che fare con questo tipo di problema, volevo esporvi il mio metodo di risoluzione, in questo caso di una linea.
In poche parole il mio scopo è quello di alimentare una certo numero di lampate, tutte collegate in serie tra di loro, ognuna di esse percorsa da 6,6A (sono alle prese con l'illuminazione pubblica).
Esempio di dimensionamento:
Tipo di posa: cavo multipolare in tubo, interrato.
Corrente di impiego Ib=6,6A
Portata del cavo Izo valore letto su tabella a cui corrisponde una corrente di 21A e sezione S=1,5mmq
A questo punto moltiplico il valore di Izo=21A per i vari coefficienti correttivi(K1, K2,K3 ecc)che leggo sulle tabelle (tipo di isolamento, profondità del cavo, resistività termica del terreno ecc..)
Il risulatato mi dà l'effettiva portata del cavo Iz. Quindi, se questo valore è maggiore di Ib=6,6A, il mio dimensionamento di linea può essere considerato terminato?
Ovviamente non faccio i calcoli relativi alla caduta di tensione, in quanto quelli con cui ho a che fare sono circuiti a corrente costante.
Questo tipo di procedimento è corretto oppure no?
Grazie a tutti!
Devo dimensionare diverse linee elettriche caratterizzate dall'essere alimentate ad una corrente costante pari a 6,6A.
Dato che è la prima volta che mi trovo a che fare con questo tipo di problema, volevo esporvi il mio metodo di risoluzione, in questo caso di una linea.
In poche parole il mio scopo è quello di alimentare una certo numero di lampate, tutte collegate in serie tra di loro, ognuna di esse percorsa da 6,6A (sono alle prese con l'illuminazione pubblica).
Esempio di dimensionamento:
Tipo di posa: cavo multipolare in tubo, interrato.
Corrente di impiego Ib=6,6A
Portata del cavo Izo valore letto su tabella a cui corrisponde una corrente di 21A e sezione S=1,5mmq
A questo punto moltiplico il valore di Izo=21A per i vari coefficienti correttivi(K1, K2,K3 ecc)che leggo sulle tabelle (tipo di isolamento, profondità del cavo, resistività termica del terreno ecc..)
Il risulatato mi dà l'effettiva portata del cavo Iz. Quindi, se questo valore è maggiore di Ib=6,6A, il mio dimensionamento di linea può essere considerato terminato?
Ovviamente non faccio i calcoli relativi alla caduta di tensione, in quanto quelli con cui ho a che fare sono circuiti a corrente costante.
Questo tipo di procedimento è corretto oppure no?
Grazie a tutti!


